Меню
+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Страницы 1
Спасибо. То-что хотел услышать: "Сапрессор серии 1.5KE - это устройство, обладающее большой собственной ёмкостью (нанофарады), сильно зависящей от напряжения. Включать его параллельно источнику сигнала +-10V @ 0-100 кГц - это значит сильно зашунтировать его нелинейной ёмкостной нагрузкой (качество измерения по переменному сигналу сильно пострадает)."
Спасибо за быстрый ответ и разъяснения по постановки вопроса.
Нами применяются внешние модули Е14-140М и Е502.
Подключение в 32 канальном "режиме" с "общей землей".
Измерение напряжения от внешних датчиков вибрации, температуры, давления, перемещения, делитель напряжения с гальванической развязкой и т. д.
Используется в основном диапазоне ±10,0 В, но имеются и случаи измерения и на других диапазонах (для увеличения качества измерений).
Частотный диапазон до 100 кГц на канал.
Проблем от внешних датчиков - нет, но вот от делителя напряжения с гальванической развязкой были случаи подачи напряжения на вход АЦП - 80 В, практически при возможной ошибки оператора (пользователя) может произойти подача переменного напряжения 200 В с частотой 50 Гц на вход АЦП. Чтобы защитить АЦП рассматриваем предложенную схему.
Страницы 1
Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2
Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25
Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru