Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

Форум

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

#1 Re: Техническая поддержка » Ошибки API LTR с 212 модулем » 20.02.2021 17:07:38

В оптимизации схемы проблем нет. По объективным причинам хотелось выяснить конкретное место возникновение сбоя (для того чтобы гарантированно устранить возможность такого сбоя, иначе нужно писать обход и восстановление что не во всех случаях удобно) Для этого хочу сравнить принимаемые данные в нормальном и сбойном состоянии, зная правильный формат данных после "recv". Можете посказать где можно посмотреть?

#2 Техническая поддержка » Ошибки API LTR с 212 модулем » 20.02.2021 13:45:33

игорь zh
Ответов: 4

Добрый день, использую последнюю библиотеку C++ для Win для работы с 2-х слотовым крейтом EU (довольно старым) с новой платой LTR212-M1.
Рядом с крейтом есть линия от соленоида, по которой на вход LTR212 модуля проходит помеха. Т.е. я в своем ПО в режиме записывающего осциллографа вижу короткие ~0.01c "зашкалы" входа АЦП (в плюс и в минус не помню сейчас) на частоте сбора 1.5кГц примерно. Проблема заключается в том что в случайный момент времени ф-я LTR212_ProcessData начинает на каждый входной фрейм от успешного LTR212_Recv возвращать ошибку "неверный формат данных". После перезапуска библиотеки (close, init, open ...) крейт и модуль продолжают работу нормально. Сбоя такого не случается, если клапан не работает. Можно понять как дальше диагностику делать? Правильный формат ответа от Recv где можно взять?
Если допустимо 2 вопроса в теме, то можно как-то разжевать раздел про калибровки модуля LTR212M1, т.к. из РЭ вообще не понятно, что реализовано в модуле и как использовать его функционал? Почему в разных режимах разные калибровки не применимы?

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск