Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

проблема с установкой частоты синхронного цифрового вывода

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

20.05.2019 09:49:07
#1

Участник
Здесь с 20.05.2019
Сообщений: 2

проблема с установкой частоты синхронного цифрового вывода

Здравствуйте, есть проблема:
согласно п.3.6.2 Настройка частоты синхронного ввода/вывода Руководства программиста x-502 частота синхронного цифрового вывода может быть независимо от настроек АЦП настроена с помощью установки делителя опорной частоты с помощью функции x502_SetOutFreqDivider(), либо с помощью X502_SetOutFreq(), указывая явно желаемую частоту вывода. Проблема в том, что использование этих функций для приложения написанного под модуль E-502 не приводит к реальному изменению частоты синхронного цифрового вывода (прошивка ПЛИС, я так понимаю, для этого модуля не важна, судя по вышеупомянутому пункта руководства; результат вызова X502_CheckFeature(hndE502, X502_FEATURE_OUT_FREQ_DIV) - положительный) , т.е.  вывод происходит на частоте синхронного цифрового вывода, предустановленной по умолчанию - 1 МГц. В чем может быть проблема ? Заранее спасибо

20.05.2019 11:21:50
#2

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 17.04.2014
Сообщений: 1,292

Re: проблема с установкой частоты синхронного цифрового вывода

Здравствуйте.
Вы вызываете X502_Configure() уже после x502_SetOutFreqDivider() (в модуль данный делитель передается вместе с остальными параметрами при вызове Configure)?
Если да, то должна меняться. Опишите тогда, каким образом проверяете частоту вывода сигнала?

21.05.2019 12:41:49
#3

Участник
Здесь с 20.05.2019
Сообщений: 2

Re: проблема с установкой частоты синхронного цифрового вывода

Алексей L Card пишет:

Здравствуйте.
Вы вызываете X502_Configure() уже после x502_SetOutFreqDivider() (в модуль данный делитель передается вместе с остальными параметрами при вызове Configure)?
Если да, то должна меняться. Опишите тогда, каким образом проверяете частоту вывода сигнала?


Спасибо, действительно проблема была с тем, что не вызывал X502_Configure().

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск