Подключение тензодатчиковДобрый день. https://www.tenso-m.ru/tenzodatchiki/si … int/180/#1 (модификация 1. 4-х проводная схема, длина кабеля 3м) Как правильно подключить датчики к LTR212M-3. В описании к модулю LTR написано что сопротивление датчиков должно быть от 100 Ом до 1 кОм. у этих датчиков входное сопротивление 1100 Ом. Измерения статические, отсечка по времени от внешнего сигнала. Спасибо. |
|||
|
||||
|
Re: Подключение тензодатчиковЗдравствуйте. Олег77 пишет:
Если абстрактно, то два канала с усреднением лучше, чем один, но корректно ли усреднять (и как именно усреднять) в данном случае? - Это зависит от метода измерения физической величины, схемы приложения сил и положения датчиков, например: Олег77 пишет:
Если хотите получить наилучшее соотношение сигнал-шум при измерениях, то лучше сразу подобрать более низкоомные датчики. Если хотите наименьшую термозависимость, используйте 6-проводную схему подключения (лучше, если сам датчик 6-проводный). Если подобрать другие нельзя, то работать придётся всегда с самыми низкочастотными фильтрами и при максимальных усреднениях. Симметричное (витыми парами) и экранированное подключение всегда улучшает ситуацию. Отредактировано Гарманов Александр (17.08.2017 08:43:46) |
|||
|
||||
|
Re: Подключение тензодатчиковСпасибо Александр, за подробный ответ. |