Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

LPW-305 и MasterOPC

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Ig
15.02.2018 09:35:27
#1

Гость

LPW-305 и MasterOPC

Здравствуйте!
Не могу настроить опрос LPW-305 по Modbus, чего только не пробовал, чего только не менял, если подробно, то настройки следующие:
Для теста, пытаюсь считать номер прибора в сету Modbus, как видно из настроек он равен 56 (т.е. именно по этому номеру происходит связь с прибором и связь устанавливается).
Картинки настроек можно посмотреть по адресу https://cloud.mail.ru/public/MfRf/MiH5StzxT

После запуска ответ LPW = 7, а должен быть равен 56.
Где ошибка.

15.02.2018 15:25:13
#2

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: LPW-305 и MasterOPC

а если 24049 почитать?

Ig
16.02.2018 02:38:37
#3

Гость

Re: LPW-305 и MasterOPC

Тогда нормально.
Получается вся адресация сдвинута на 1?

16.02.2018 13:40:44
#4

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: LPW-305 и MasterOPC

да

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск