#1 Re: Техническая поддержка » Форматы файлов .dat и .par » 11.03.2017 16:28:36

Уже не актуально - нашли в руководстве на LGraf, разобрались.

#2 Техническая поддержка » Форматы файлов .dat и .par » 10.03.2017 10:21:40

Vitalyga
Ответов: 1

Добрый день.

У нас имеется в наличии купленный у стороннего разработчика модуль обработки информации для данных формата .dat и .par, собранных с помощью ПО LGraf2 с АЦП E154.
Перед нами руководство поставило задачу интегрировать этот модуль в наш комплекс, но внятного описания модуля обработки от разработчика (что бы в качестве исходных использовать данные в нашем формате) получить мы не можем.
Исходя из этого мы сейчас хотим попробовать включить этот модуль "как есть", а сбор данных и сохранение в формате .dat и .par сделать с помощью нашей системы. Где можно найти информацию о этих форматах?
Нет ли у Вас примеров исходного кода с сохранением данных в этом формате?

#4 Техническая поддержка » Проблема с LTR43 на крейте LTR-EU-2-5 » 25.03.2016 07:48:58

Vitalyga
Ответов: 2

Используем крейт LTR-EU-2-5, с модулям LTR11 и LTR43. При работе с LTR43 используем интерфейс RS-485 для связи с микроконтроллером
    на своей плате. Переодически при опросе LTR43 через функцию LTR43_RS485_Exchange возвращается ошибка: -4007(Модуль не отвечает!).
    Почему может возникать данная ошибка?

    Настройки RS-485:
    FLTR43->RS485.FrameSize = 8;
        FLTR43->RS485.Baud = 57600;
       FLTR43->RS485.StopBit = 0;
        FLTR43->RS485.Parity = 1;   // проверка четности, число бит должно быть четным
        FLTR43->RS485.SendTimeoutMultiplier = 10;
        FLTR43->RS485.ReceiveTimeoutMultiplier = 20;

    Размер пакета для передачи 6 байт и для приема тоже 6 байт.

    Данные об устройстве из TINFO_LTR43:
   
    Версия прошивки AVR: 1.5
    Дата создания прошивки: 28.04.2008
    Серийный номер: 4D908803

    Читал на вашем техническом форуме о такой же проблеме, что если LTR43 получит по RS-485 меньше байт, чем ждет, то может зависнуть.
    И там была такая же дата создания и версия прошивки. Данная проблема была решена? И какой номер у рабочей версии прошивки?