Стоить обратить Ваше внимание, что согласно ГОСТ 32144-2013, действующий на сегодняшний день, регламентирует нормы для показателей под названием "отрицательное и положительное отклонение напряжения"
4.2.2 Медленные изменения напряжения
Показателями КЭ, относящимися к медленным изменениям напряжения электропитания, являются отрицательное и положительное отклонения напряжения
Показатель качества на который ссылаетесь Вы, его нормы регламентирует не действующий на сегодняшний день ГОСТ 13109-97. О чем и указано в ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.13:
5.13 Установившееся отклонение напряжения в системах электроснабжения частотой 50 Гц
5.13.1 Метод измерений
Классы А и S
Проводят измерение среднеквадратического значения напряжения основной частоты в соответствии с ГОСТ 13109, приложение Б, подраздел Б.1.1, при основном интервале времени измерений 10 периодов.
У этого показателя согласен, неопределенность составляет ±0,2%
Но у нас на сегодняшний день день действует ГОСТ 32144-2013 с показателями "отрицательное и положительное отклонения напряжения", с их нормами в точке передачи ±10%, и с неопределенностью по классу А ±0,1% согласно ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.12 "Измерения отрицательного и положительного отклонений напряжения"
EES_KRSK пишет:Для класса "А" ГОСТ 30804.4.30 устанавливает неопределенность 0.1%.
Согласно ГОСТ 30804.4.30-2013 при измерении установившегося отклонения напряжения неопределенность измерений среднеквадратического значения напряжения для класса А не должна превышать ±0,2%.
читаем гост:
5.12 Измерения отрицательного и положительного отклонений напряжения
5.12.2 Неопределенность измерений и диапазон измерений
В соответствии с 5.2.2.
читаем 5.2.2:
5.2.2 Неопределенность измерений и диапазон измерений
Класс А
Неопределенность измерений в области значений влияющих величин и при выполнении требований, установленных в 6.1, не должна превышать ±0,1% в диапазоне измерений 10%-150% .
Думаю написано более чем однозначно! Так про какие еще 0.2 вы говорите?
возникают сомнения что ваши приборы соответствуют классу А
ГОСТ 32144 регламентирует нормы для показателя с названием "отрицательное отклонение напряжения" и "положительное отклонение напряжения".
Для класса "А" ГОСТ 30804.4.30 устанавливает неопределенность 0.1%. В вашем утверждении типа написано что ЛПВ-305 мерит по классу А. и тут же вы пишете:
Установившееся отклонение
среднеквадратического
значения напряжения,%
dUу От минус 20
до плюс 20
Абсолютная,
±0,2
И в форме протокола те же самые 0,2. Как то не клеится с гостом.
Да. в отчет это добавили. Можно скачать последнюю версию LPWStudio II.
возникают 2 вопроса
1) теперь можно со старых приборов LPW-305-5 "извлекать" такие протоколы с помощью нового ПО?
2) какие появились новые модели приборов для оформления таких протоколов?
да этого нет.
Добрый день. На сегодняшний день появились приборы которые позволяют мерить ПКЭ по указанным выше пунктам госта?
Согласно ГОСТ 33073-2014 (Приложение В) пункт В.2 при не совпадении пункта контроля с точкой передачи ЭЭ - измерения проводятся в режиме максимальных и минимальных нагрузок центра питания. В протоколе который выдает прибор LPW-305 мы этого не нашли.
Согласно ГОСТ 33073-2014 (Приложение А) пункт А.2 при не совпадении пункта контроля с точкой передачи ЭЭ - необходимо определять допускаемые граничные значения отклонений напряжения (уставки), которые в свою очередь определяются для режимов минимальных и максимальных нагрузок. Например нормируемые отклонения напряжения будут не ±10, а +11,5...-8,3(макс) и +10,5...-9,5(мин). В настройках прибора мы не нашли возможности менять граничные значения (как это реализовано в приборах Ресурс на стадии настройки прибора или в приборах Прорыв, на стадии оформления отчета)
Подтверждаете ли вы что эти приборы не могут измерять ПКЭ согласно этих пунктов ГОСТ 33073-2014?