Форум:

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

#1 Re: Техническая поддержка » сбор данных по ГОСТ 32144-2013 » 13.11.2018 06:13:11

Стоить обратить Ваше внимание, что согласно ГОСТ 32144-2013, действующий на сегодняшний день, регламентирует нормы для показателей под названием "отрицательное и положительное отклонение напряжения"
4.2.2 Медленные изменения напряжения
Показателями КЭ, относящимися к медленным изменениям напряжения электропитания, являются отрицательное  и положительное  отклонения напряжения

Показатель качества на который ссылаетесь Вы, его нормы регламентирует не действующий на сегодняшний день  ГОСТ 13109-97. О чем и указано в ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.13:
5.13 Установившееся отклонение напряжения в системах электроснабжения частотой 50 Гц
5.13.1 Метод измерений
Классы А и S
Проводят измерение среднеквадратического значения напряжения основной частоты в соответствии с ГОСТ 13109, приложение Б, подраздел Б.1.1, при основном интервале времени измерений 10 периодов.
У этого показателя согласен, неопределенность составляет ±0,2%

Но у нас на сегодняшний день день действует ГОСТ 32144-2013 с показателями "отрицательное  и положительное  отклонения напряжения", с их нормами в точке передачи ±10%, и с неопределенностью по классу А ±0,1% согласно ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.12 "Измерения отрицательного и положительного отклонений напряжения"

#2 Re: Техническая поддержка » сбор данных по ГОСТ 32144-2013 » 12.11.2018 13:27:36

Shirokov пишет:
EES_KRSK пишет:

Для класса "А" ГОСТ 30804.4.30 устанавливает неопределенность 0.1%.

Согласно ГОСТ 30804.4.30-2013 при измерении установившегося отклонения напряжения неопределенность измерений среднеквадратического значения напряжения  для класса А не должна превышать ±0,2%.

читаем гост:
5.12 Измерения отрицательного и положительного отклонений напряжения
5.12.2 Неопределенность измерений и диапазон измерений
В соответствии с 5.2.2.
читаем 5.2.2:
5.2.2 Неопределенность измерений и диапазон измерений
Класс А
Неопределенность измерений в области значений влияющих величин и при выполнении требований, установленных в 6.1, не должна превышать ±0,1%  в диапазоне измерений 10%-150% .

Думаю написано более чем однозначно! Так про какие еще 0.2 вы говорите?

возникают сомнения что ваши приборы соответствуют классу А

#3 Re: Техническая поддержка » сбор данных по ГОСТ 32144-2013 » 09.11.2018 15:33:35

ГОСТ 32144 регламентирует нормы для показателя с названием "отрицательное отклонение напряжения" и "положительное отклонение напряжения".
Для класса "А" ГОСТ 30804.4.30 устанавливает неопределенность 0.1%. В вашем утверждении типа написано что ЛПВ-305 мерит по классу А. и тут же вы пишете:
Установившееся отклонение
среднеквадратического
значения напряжения,%
dUу От минус 20
до плюс 20
Абсолютная,
±0,2
И в форме протокола те же самые 0,2. Как то не клеится с гостом.

#4 Re: Техническая поддержка » сбор данных по ГОСТ 32144-2013 » 22.06.2018 17:42:14

Poul пишет:

Да. в отчет это  добавили. Можно скачать последнюю версию LPWStudio II.

возникают 2 вопроса
1) теперь можно со старых приборов LPW-305-5 "извлекать" такие протоколы с помощью нового ПО?
2) какие появились новые модели приборов для оформления таких протоколов?

#5 Re: Техническая поддержка » сбор данных по ГОСТ 32144-2013 » 22.06.2018 07:11:26

Poul пишет:

да этого нет.

Добрый день. На сегодняшний день появились приборы которые позволяют мерить ПКЭ по указанным выше пунктам госта?

#6 Re: Техническая поддержка » сбор данных по ГОСТ 32144-2013 » 11.05.2017 10:09:47

Согласно ГОСТ 33073-2014 (Приложение В) пункт В.2 при не совпадении пункта контроля с точкой передачи ЭЭ - измерения проводятся в режиме максимальных и минимальных нагрузок центра питания. В протоколе который выдает прибор LPW-305 мы этого не нашли.

Согласно ГОСТ 33073-2014 (Приложение А) пункт А.2 при не совпадении пункта контроля с точкой передачи ЭЭ - необходимо определять допускаемые граничные значения отклонений напряжения (уставки), которые в свою очередь определяются для режимов минимальных и максимальных нагрузок. Например нормируемые отклонения напряжения будут не ±10, а +11,5...-8,3(макс) и +10,5...-9,5(мин). В настройках прибора мы не нашли возможности менять граничные значения (как это реализовано в приборах Ресурс на стадии настройки прибора или в приборах Прорыв, на стадии оформления отчета)

Подтверждаете ли вы что эти приборы не могут измерять ПКЭ согласно этих пунктов ГОСТ 33073-2014?

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25
Факс: +7 (495) 785-95-14

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск