#1 Re: Техническая поддержка » LPW-305 Мощность токовой цепи 0...5 А » 24.09.2018 15:11:53

Добрый день.
При какой схеме подключения физически(два, три трансформатора тока,напряжения, схема включения треугольник ,звезда) и в настройках прибора (4L3u3i для примера), "нереальные" углы ?

#2 Re: Техническая поддержка » схема подключения » 10.09.2018 11:05:05

Виталий добрый день.

Вы описывали проблему с отрицательными углами на реактивной нагрузке.
Вопрос , при активной нагрузке углы и COSфи в норме(нагрузка должна быть примерно той же мощности)?
Настройки прибора как выставлены?и при какой схеме подключения?
трансформаторы напряжения не перепутаны по фазам относительно трансформаторов тока?
то есть не подключен ли ко входу тока фазы А(допустим) трансформатор напряжения фазы С, или что то подобное.

#3 Re: Техническая поддержка » Увеличить память в LPW-305 » 04.05.2016 17:22:55

Сергей добрый день.

Укажите пожалуйста модификацию прибора LPW-305-(тут цифра от 1 до 6) какая у вас стоит цифра?
Если 1 , 2 , 3 то прибор без SD карты
Если 4 , 5 , 6 то прибор с SD картой (2Гб)