Понятно, техподдержка по использованию прибора закончена.
Спасибо.
Источники питания для модуля и датчиков будут разные. Гальваноразвязка USB, как и писал ранее, будет ADUM. Вопрос - а Y-конденсаторы в источниках питания будут иметь влияние? Дело в том, что я больше по цифре, прикладное ПО PC и микроконтроллеры. Мои познания по аналоговой земле ограничиваются на уровне, что они должны быть в одной точке. Раньше занимался ремонтом и изготовлением мощных, эстрадных усилителей. А так же, что DGND и AGND тоже соединяются в одной точке.
Почитал. Понял, что такое тоже не катит.
Так и предполагал, что просто не получится. Буду использовать разные источники питания.
А по поводу подключения входных сигналов, я так понимаю, вы рекомендуете по документу
https://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
1.2. Подключение до 16-ти каналов. Режим “дифференциальный”
без изменения знака сигнала?
По поводу модификации ПО не понял. Зачем? ADuM никак не управляется, он сам по себе.
Гальаанически ни один датчик с двс не связан. С сетевым заземлением тоже.
Это понятно, что с ошибками. Вобщем то и вопрос - как правильно организовать GND при использовании ОДНОГО внешнего источника 5В для питания и модуля и датчиков.
Режим с общей землёй. Диапазон 0-5В. Каналы X1-X16. Входные сигналы медленные. Датчики в основном автомобильные. Температура,давление и т. д.
В общем и стоит задача-мониторить состояние ДВС. В примерах подключения подобного не нашёл. Были бы разные источники питания для модуля и для датчиков-всё понятно.
А как быть с одним источником и землёй?
Или убрать перемычку 0Ом между землями внутри модуля и подключить AGND/GND32 к общей точке?