Здравствуйте!
В процессе сборки клеммной коробки для подключения термопар в нее был установлен приобретенный ранее компенсатор холодного спая OP-27TR.
В руководстве пользователя "Крейтовая система LTR" в п.9.4.1 сказано что характеристики преобразователя приводятся в паспорте поставляемом вместе с ним. Насколько я помню никакого паспорта с преобразователем не было, на нем была лишь бумажная бирка. На бирке написано ТС 014-50М.В3.20/0.15
-50...+180 С Зав.№715 12.21.
Скажите пожалуйста, по этим данным можно восстановить паспорт преобразователя? И что вообще за информация в нем содержится?
Подскажите также где можно получить информацию о том как настроить систему с LTR27 (7 субмодулей Н27-Т+1 субмодуль Н27-R100) для измерения температур термопарами К-типа с использованием компенсатора OP-27TR. Или хотя бы подскажите, в общих чертах, как учитывать показания снятые с OP-27TR например в Lgpaph2.
Спасибо!
Само собой модули устанавливались в выключенный крейт, более того каждый раз когда производилась манипуляция со снятием-установкой модуля я вынимал кабель питания и кабель USB из крейта. после установки завинчивал монтажные винты как это сказано в инструкции подключал сначала кабель питания потом кабель USB и включал тумблер питания.
Проблема только с недавно полученным модулем LTR27 в котором установлены все восемь мезонинов. Все остальные модули корректно работают во всех слотах крейта в которые они устанавливались. Естественно я перепробовал не все возможные комбинации, но из тех комбинаций которые были реализованы все остальные модули работали штатно.
В журнале ltrd сообщений об ошибках не было, в LTR Managere все модули всегда были видны. Однако, я заметил, что в случае если этот самый LTR27 был установлен в любой из первых трех слотов и не определялся в LGRAPH2, то количество слов в окне статистики которое он отправлял-получал при запуске LGRAPH2 было существенно меньше чем у любого другого модуля. Обычно оно измеряется тысячами а тут было несколько десятков.
Я установив этот LTR27 в восьмой слот, далее не стал проверять работоспособность его в оставшихся слотах (4,5,6 и 7).
Сейчас конфигурация крейта такая
1 слот - LTR210
2 слот - пустой
3 слот - пустой
4 слот - LTR11
5 слот - LTR51
6 слот - LTR212М-1
7 слот - LTR27 + 6 мезонинов
8 слот - LTR27 + 8 мезонинов
Весь рабочий день все модули работали штатно.
Здравствуйте! Недавно получили три модуля для доукомплектования имеющегося крейта LTR-EU-8-2 - LTR11, LTR210 и LTR27+(7* H-27T+1*H-27R-100).
В крейте до этого были установлены модули LTR212-M-1 - 1-й порт, LTR27+ (3*H-27T+2*H-27U-10+H-27I-20) - 2-й порт, LTR51+(2*H-51FH).
Столкнулись с некоторой особенностью.
Т.к. конструктивно удобно было бы разместить оба модуля LTR27 рядом друг с другом, то было принято решение установить полученный модуль в 3-й порт, а установленный там LTR51 переместить в 4-й порт, LTR11 установить в 5-й порт и LTR210 - в 6-й порт.
После установки выяснилось что полученный недавно модуль LTR27 c 8-ю мезонинами хоть и виден в программе LTR Manager, но не обнаруживается ни в LGRAPH2 ни в LCARD OPC сервере.
По итогу выяснилось что он ведет себя аналогичным образом при установке в 1-й и 2-й порты.
В дальнейшем он был установлен в 8-й порт - там (насколько я могу об этом судить) работает штатно.
Работа других модулей во всех комбинациях установки их в разные порты крейта, которые я успел реализовать, нареканий не вызывала.
Вопрос. Это такая особенность и я просто незнаком с какими-то рекомендациями по порядку установки LTR27 в крейт, или же присутствует какая-то неисправность программного или аппаратного характера у модуля либо у крейта?
На всякий случай сделаю оговорку, процесс установки модулей в крейт выполнялся в строгом соответствии с требованиями изложенными в руководстве к крейту.
Понял. Попытаюсь сформулировать требования согласно рекомендуемого списка.
Итак:
1. Будет измеряться температура в диапазоне от -20 до 1000 градусов по Цельсию, точность 1 градус
2. Будут использоваться термопары К-типа
3. Термопары будут как изолированные так и неизолированные
4. Крейт питается от сети 220В и заземляется на общий для всего помещения провод заземления (при необходимости можем запитать и от источника постоянного тока)
5. Всего нужно подключить 20 термопар, уже имеется LTR27 c тремя H-27T, соответственно остается подключить 14 термопар.
6. Диапазон частот опроса термопар от 1 до 200 Гц в зависимости от места установки на объекте
7. Не знаю.
8. Не знаю.
9. Условия эксплуатации крейта по температуре 0 до +35, в двух-трех метрах от крейта будет ДВС с искровым зажиганием соответственно будут высоковольтные источники - катушки зажигания и искрообразующие разрядные устройства - свечи зажигания. Мощного силового электрического оборудования поблизости нет, метрах в от здания находится трансформаторная подстанция 10кВ.
10. Время испытания может составлять от нескольких минут до нескольких часов.
11. Датчики от крейта могут быть расположены на расстоянии 2-3 метра, а друг от друга в пределах не более 0,5 метра.
12. Крейт подключен к компьютеру по USB длина кабеля 2 метра, при необходимости можем подключить по Ethernet и тогда расстояние может составлять десятки метров в пределах здания.
13. Операционная система Win10, из ПО имеется Powergraph c HL лицензией, Lcard OPC и MasterScada.
14. Повышение универсальности и минимизация стоимости приобретаемого оборудования так же востребованы.
Таким образом перед нами сейчас стоит вопрос о приобретении LTR27 + 7 H-27Т или же LTR114.
Здравствуйте! В описании к модулю LTR114 указано что он предназначен для терморезисторных и тензорезисторных измерений, но так как он является еще и прецизионным измерителем напряжений то принципиально к нему можно подключать и термопары. Наш выбор сейчас находится между модулем LTR27 укомплектованным восемью субмодулями Н-27Т и соответственно LTR114. На форуме нашел обсуждение https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=8154
с похожим вопросом. Но описанные там задачи и наши существенно отличаются. Нам нужно будет задействовать все 16 каналов и по некоторым из них обеспечить относительно высокую частоту опроса (100+ Гц.)
Хотелось бы проконсультироваться по следующим вопросам:
1. Вообще имеет ли смысл использовать этот модуль для измерения температур при помощи термопар.
В техническом плане:
2. Какие преимущества он будет давать по сравнению с модулем LTR27 укомплектованным восемью субмодулями Н-27Т.
3. Какие недостатки и ограничения при подключении термопар возникнут по сравнению с вариантом на LTR27.
Здравствуйте!
Необходимо подключить 20 термопар для измерения температуры в разных местах компактного объекта (ДВС)
Провода от всех термопар будут приходить на одну общую колодку а с нее уже на разъемы LTR27.
Сейчас в наличии есть один модуль LTR27 на котором размещены: H-27T - 3 шт, H-27U-10 - 2шт и H-27I-20 - 1 шт.
Так как для требуемого количества термопар придется использовать в общей сложности 10 субмодулей H-27T и для их размещения придется докупать еще один модуль LTR27 то имеется несколько вопросов:
1. Сколько "связок" (Н-27R-100 + OP-27TR) для компенсации температуры холодного спая понадобится? По одной на каждый модуль LTR27, или всего одна?
2. Имеет ли значение на каком из двух LTR размещать эту "связку"?