Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


Цифровая синхронизация 2

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Serge
24.09.2005 09:57:04
#1

Гость

Цифровая синхронизация 2

Модуль Е-440
Почему в ваших примерах написанных на С++ при цифровой синхронизации L-Card ждет синхроимпульса и не мигает лампочка, а при написании на Delphi лампочка всегда мигает?

25.09.2005 11:56:44
#2

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 24.04.2014
Сообщений: 1,494

Re: Цифровая синхронизация 2

Наш пример ReadData на Delphi при цифровой синхронизации старта сбора данных тоже ждёт прихода синхроимпульса и при этом лампочка не мигает.
Можете этот пример скачать:  ftp.lcard.ru/pub/users/e440/e440readdatadelphi.exe
Только в этом примере следует изменить поле ap.InputMode типа синхронизации ввода данных с умолчательного NO_SYNC_E440 на TTL_START_SYNC_E440 (впрочем там уже есть готовая закоментаренная строчка с нужным кодом для синхронизации).