Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

Измерение действующего значения напряжения

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Виталий
27.10.2009 07:24:15
#1

Гость

Измерение действующего значения напряжения

Что посоветуете применить для измерения действующего значения переменного и выпрямленного (трехфазный мост) до 250В на одном и том же канала? Допустимо ли применить модуль H-27I-5, подав напряжение на прецизионный токозадающий резистор? Будет ли в этом случае модуль при переменном токе  интегрировать отрицательную полуволну?

27.10.2009 08:56:08
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Измерение действующего значения напряжения

Виталий. Измерение переменного напряжения 50 Гц - эта не та область применения cубмодулей H-27x, для которой эти устройства были спроектированы. Вам нужен АЦП с бОльшей полосой (>2,5 кГц) и частотой сбора  для этой задачи. Отрицательную полуволну H-27I-5 интегрировать не будет. Для измерения постоянного напряжения (тока) H-27x вполне подойдут.

Виталий
27.10.2009 17:22:32
#3

Гость

Re: Измерение действующего значения напряжения

Александр, вообще, мы использовали такие модули для измерения переменного напряжения, использую взвешенное значение положительных полуволн на частоте сбора 5 Гц - то есть, 10 полуволн на преиод интегрирования. При нормальной симметрии и стабильной частоте напряжения получается вполне сносный результат. Я задаю такой вопрос еще и с той точки зрения, что на входы модуля через токозадающий резистор подается высокое напряжение относительно земли, поскольку входное напряжение - это не "ноль" и "фаза", а две фазы трехфазной сети. Допустимо ли это? Тот модуль (Е-270) в принципе у нас исправно работал 3-4 года, но потом вышел из строя (стало невозможным установить связь с модулем. Может, есть какие-то пределы по напряжению между любым входом модуля и землей? Хотя модуль от земли полностью гальванически развязан...

27.10.2009 19:23:32
#4

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Измерение действующего значения напряжения

Виталий.
Полуволны после выпрямителя вполне можно оцифровывать с помощью H-27. Частично они сгладятся входным фильтром H-27, остальное доделать математикой.
 
Характеристики гальваноразвязки приведены в руководстве ( http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip прилож. A14, стр. 242-243). Обратите внимание, что между каналами одного и того же модуля LTR27 гальваноразвязка достаточно низковольтная (хуже, чем между каналами разных модулей). Между каналами разных модулей LTR27 (и относительно корпуса) приведена характеристика испытательного напряжения: "напряжение переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и средним квадратическим значением 820 В в течение 1 мин".
- По нормам ЭМС и электробезопасности - это не позволяет применить LTR27/H-27x для прямого измерения между фазами 3-х фазной сети (~380 V). Примените для этого разделительный понижающий трасформатор. Более того, даже в случае измерений между с фазой и заземлённой нейтралью сети ~220V (посредством делителей) необходимо применять ограничительные цепи относительно земли (фильтры с защитой от перенапряжения), поскольку даже на нейтрали могут быть высоковольтные броски относительно земли, если она электрически далеко заземлена. В любом случае, непосредственно потенциал фазы не должен быть приложен ко входу H-27x, а только через делители (ограничители напряжения). Крейт LTR, естественно, должен быть заземлён.

27.10.2009 19:25:13
#5

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Измерение действующего значения напряжения

Своё предыдущее сообщение отредактировал.

27.10.2009 23:55:30
#6

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Измерение действующего значения напряжения

Для E-270 всё вышесказанное тоже справедливо. Замечу также, что электрическая прочность изоляции приборов, непосредственно подключаемых к первичной сети, должна измеряться киловольтами. По-хорошему, крейтовую систему LTR следует применять для измерений во вторичных цепях. А если уж предполагается связь с первичной цепью, то должна быть для этого специально рассчитана ограничительная схема на основе варисторов, сапрессоров, PTC-термисторов, Polyswitch-предохранителей, и прочих защитных элементов. По этому поводу Вы может получить консультацию, если тщательно сформулируете задачу.

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск