LTR51 c H-51FH

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Андрей
15.09.2011 20:52:34
#1

Гость

LTR51 c H-51FH

Интересует схема аналогового входа LTR51 c модулем H-51FH. Имеется ли на входе резистор соединенный с напряжением питания(какого сопротивления и какое напряжение)?
Хочу подключить на вход "сухой контакт" или "открытый коллектор" с питанием от LTR-входа(если конечно так возмможно сделать).

16.09.2011 09:51:32
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: LTR51 c H-51FH

Андрей, вход LTR51 - очень высокоомный, без привязки его потенциала каким-либо внутренним резистором подтяжки. Поэтому, в штатном варианте LTR51 для подключения "сухого контакта" нужен внешний (по отношению к LTR51) источник питания и внешние резисторы подтяжки. Таким источником питания может служить, например, LTR00, LTR43.
С другой стороны, при значительном заказе можно рассмотреть технические возможности адаптации входа LTR51 для обеспечения простого подключения "сухого контакта".