Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

10.01.2015 19:41:41
#1

Участник
Здесь с 10.01.2015
Сообщений: 6

Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Подскажите насколько правильно выбрать LTR 51  для решения задачи одновременно считать импульсы  от нескольких датчиков расхода воды с синхронизацией переключений. Частота импульсов от 1 Гц до 1000  период измерения от 5 до 5000 сек.

10.01.2015 20:11:15
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Игорь, на первый взгляд, выбор правильный, при условии использования LTR51 в одном из крейтов LTR. Если сообщите тип датчика, количество каналов измерения, максимальную удалённость датчиков от LTR, то смогу сказать, на сколько будет просто подключить датчики, и как нужно настраивать LTR51.
По поводу расчёта частоты на длительных интервалах времени (до 5000 сек = 83 мин): данные, получаемые от LTR51, позволяют рассчитать число импульсов или частоту на сколь угодно большом интервале времени - вопрос только в том, как устроить обработку на верхнем программном уровне, чтобы решить Вашу конечную пользовательскую  задачу.

10.01.2015 21:54:31
#3

Участник
Здесь с 10.01.2015
Сообщений: 6

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Да Александр.  Предполагаю LTR-EU-2-5. Датчик ПРЭМ ,  производство ЗАО Теплоком Спб  термопара токовая 1 шт.  , датчик давления токовый 1 шт.
Каналов 32. Максимальная удаленность  15 м. По поводу обработке на верхнем уровне пока рассматриваем варианты. Естественно обработка на ПС  с управлением внешними устройствами в зависимости от полученных данных с датчиков расхода.

10.01.2015 22:32:00
#4

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Игорь, непонятны типы датчиков (и их количество) и непонятна физическая задача измерения, которую Вы решаете. По датчикам дайте прямую ссылку на их документацию (паспорт, руководство или техданные). Иначе, невозможно дать точный ответ о правильности выбора оборудования.

10.01.2015 23:19:56
#5

Участник
Здесь с 10.01.2015
Сообщений: 6

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Александр , на самом деле задача довольно простая , это проливка расходомеров,
на стол устанавливается определенное количество расходомеров  запускается насос , согласно методики поверки устанавливается определенный расход который контролируется с опорного расходомера , после того как расход стабилизируется происходит переключение потока и по сигналу начинается отсчет количества импульсов со всех установленных приборов расхода. Далее расход перекидывается обратно и прекращается отсчет, далее расчитывается расход по каждому расходомеру на основании подсчитанных импульсов за заданное время протекания потока, при текущей температуре и давлении, итд.  http://www.teplocom-sale.ru/catalogue/d … TION_ID=94 "Руководство по эксплуатации"

11.01.2015 11:48:20
#6

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Игорь. Задача теперь более-менее понятна. Числоимпульсный выход расходомера (см. п.4.3.3. РЭ http://www.teplocom-sale.ru/upload/iblo … XPL516.pdf ) можно стыковать с входом LTR51, но только с применением дополнительных нагрузочных резисторов (1 шт. на каждый вход LTR51) и одного источника питания (5...10 V) для питания импульсных цепей. Нагрузочные резисторы можно установить внутри кожуха кабельной части разъёма DB-37 входа LTR51. При использовании 2-х модулей LTR51 получите до 32 каналов измерения количества импульсов. Но, если у датчиков температуры и давления не аналогичный импульсный выход, то  понадобится второй крейт LTR (или отдельный модуль АЦП другого семейства) для  подключения этих датчиков. Если приведёте  ссылку на техданные этих датчиков, то предложу варианты. С другой стороны, подходящие датчики температуры и давления с импульсным выходом наверняка существуют, чтобы ограничиться вышеупомянутыми 32-мя каналами измерения количества импульсов...
Схемы подключения предложу, когда точно определимся с выбором оборудования.

11.01.2015 13:22:37
#7

Участник
Здесь с 10.01.2015
Сообщений: 6

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Александр.  В принципе можно частотные термо датчик и давления это не принципиально. Здесь еще есть вопрос управление щаговым двигателем , есть ли у вас что нибудь из этой области.

11.01.2015 14:53:58
#8

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Игорь, у нас нет специализированной аппаратуры для управления шаговым двигателем. Но, в рамках LTR, можно в некоторых случаях приспособить для синхронного управления ЦАП LTR34 (или LTR35, который предположительно появится в продаже в феврале).

11.01.2015 15:26:26
#9

Участник
Здесь с 10.01.2015
Сообщений: 6

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Александр, еще один вопрос , если я правильно понял то крейт имеет внутренние часы 
есть два входа и выхода синхронизации, можно ли построить схему при которой по каманде с ПС запускается отсчет на заданный  интервал времени измерения по всем каналам и выдается импульс на контроллер шагового двигателя. И соответственно синхронизируется окончание счета с выдачей импульса на контроллер. И возможна ли помощь в разработке программного обеспечения.

11.01.2015 18:41:41
#10

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Я так понял, что речь идёт о конфигурации LTR-EU-2-5 + 2 шт. LTR51 + 16 шт. H-51FL. Но Вы не сообщили, по какому интерфейсу будете работать: USB или Ethernet?
Ваш вопрос желательно снабдить временной диаграммой, на которой были бы проставлены все времена событий с допустимыми разбросами по всем интервалам времени. Тогда можно будет определённо сказать, возможно ли это технически и какими средствами.

Пока из общих соображений:
1. Два цифровых входа и выхода на разъёме синхронизации крейта действительно можно использовать для Real-Time задач в контуре управления сигнального процессора Blackfin в крейтах LTR-EU.
2. К сигналам на разъёме синхронизации можно привязать временные метки, которые будут вставляться во входной поток данных от каждого модуля LTR, и по которым можно при обработке привязать отсчёты данных от каждого модуля LTR.
3. Пункты 1 и 2 относятся к возможностям низкоуровнего программирования сигнального процессора Blackfin. Но Вы спрашиваете: "можно ли построить схему при которой по каманде с ПС...?" - Можно, но это будет уже не реал-тайм команда.
4. Помощь квалифицированному программисту, в части консультаций, возможна - это бесплатно, в рамках стандартной техподдержки. Помощь в разработке программного обеспечения скорее возможна на платной основе, как заказная работа, согласно техзаданию.

Обратите внимание на полезные гиперссылки в моём ответе.

14.01.2015 14:01:33
#11

Участник
Здесь с 10.01.2015
Сообщений: 6

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Здравствуйте Александр 
На первом этапе будет достаточно крейта LTR-EU-2-5  + 2 шт LTR51  и 16 шт. H-51FL.
С контроллера шагового двигателя подается синхронизирующий импульс прямоугольной формы.  По переднему фронту запуск счета по заднему остановка.
У вас есть програма которая будет подсчитывать импульсы в заданный интервал, и в каком виде  она представит результы .  Желательно хотябы текстовый файл с возможностью подстановки в Exel таблицу.И еще вы говорили о схеме подключения расходомеров и заказе готового шлейфа.

14.01.2015 14:38:06
#12

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Игорь_52 пишет:

С контроллера шагового двигателя подается синхронизирующий импульс прямоугольной формы.  По переднему фронту запуск счета по заднему остановка.
У вас есть програма которая будет подсчитывать импульсы в заданный интервал, и в каком виде  она представит результы.

Такой готовой программы нет.
Я так понял, что принцип работы этой программы  должен быть следующий:
- Синхроимпульс от шагового двигателя заводим на оба входа синхронизации DIGIN1, DIGIN2 крейта. Первый вход настраиваем на генерацию  синхрометки "СТАРТ" по фронту, второй вход настраиваем на генерацию  синхрометки "СЕКУНДА" по спаду ("СЕКУНДА" - это условное название  второй независимой метки синхронизации). При этом, сбор данных LTR51 запускается заранее, и программа верхнего уровня (в ПК) должна выловить из потока данных синхрометку "СТАРТ" и после неё обработать все данные от всех каналов LTR51 вплоть до получения синхрометки  "СЕКУНДА", и результат (количество принятых импульсов по каждому каналу) записать в файл.
Игорь, ищите программиста, который Вам это напишет, или  у L-Card есть компании-партнёры, которые пишут ПО на заказ.

Игорь_52 пишет:

И еще вы говорили о схеме подключения расходомеров и заказе готового шлейфа.

Схему подключения, как идею, я выложу, если подтвердите, что она Вам необходима.
Заказ готового кабеля - это более серьёзный вопрос. См статью: Как заказать изготовление кабеля в "Л Кард"?

14.01.2015 14:53:38
#13

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Важно также  понять:
какие электрические параметры выхода синхроимпульса от шагового двигателя? (Тип выхода и его электрические параметры).

Поскольку вход синхронизации LTR-EU не имеет гальванической изоляции от цепи заземлений крейта, то, вероятно, нужно будет применить либо оптрон, либо какое-то готовое устройство гальваноразвязки.

Замечу, что для синхронизации Вам же понадобится второй кабель...

15.01.2015 10:46:47
#14

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек

Принцип подключение импульсного выхода частотомера на основе оптрона к LTR51  можно посмотреть здесь: http://www.lcard.ru/lexicon/optopair_pulse_out  При распространении приведённой схемы подключения на много каналов источник напряжения (+5V) можно применить один для всех каналов. ...Детали подключения обсудим, если потребуется.

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск