сбор данных по ГОСТ 32144-2013Добрый день, подскажите имеются приборы LPW-305 c прошивкой 2.18, настраиваем на сбор данных в течение 2 суток, допустим сейчас 1.05.2017 а формировать он хочет со 2.05.2017, что делать если прибор поставили 1.05 и данные нужны с 1 числа, а он формирует только с 2.05, или это нужно делать предварительно до поставки прибора? |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013А также хотелось уточнить, каким образом осуществляется настройка прибора в соответствии с расчетом потерь напряжения (уставки по напряжению), а также время максимальных нагрузок центра питания? |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013прибор начинает измерения сразу как его запрограммировали. для отчета он хочет полные сутки. поэтому если 1 числа днем начали, то сутки у него с 00:00 пойдут. правда при построении отчета ему там можно и конкретное время указать... Номинальное можно задавать произвольно ну и нормативные значения можно скорректировать при построении отчета. Времени максимальных и минимальных нет. |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013Согласно ГОСТ 33073-2014 (Приложение В) пункт В.2 при не совпадении пункта контроля с точкой передачи ЭЭ - измерения проводятся в режиме максимальных и минимальных нагрузок центра питания. В протоколе который выдает прибор LPW-305 мы этого не нашли. Согласно ГОСТ 33073-2014 (Приложение А) пункт А.2 при не совпадении пункта контроля с точкой передачи ЭЭ - необходимо определять допускаемые граничные значения отклонений напряжения (уставки), которые в свою очередь определяются для режимов минимальных и максимальных нагрузок. Например нормируемые отклонения напряжения будут не ±10, а +11,5...-8,3(макс) и +10,5...-9,5(мин). В настройках прибора мы не нашли возможности менять граничные значения (как это реализовано в приборах Ресурс на стадии настройки прибора или в приборах Прорыв, на стадии оформления отчета) Подтверждаете ли вы что эти приборы не могут измерять ПКЭ согласно этих пунктов ГОСТ 33073-2014? |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013да этого нет. |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013Poul пишет:
Добрый день. На сегодняшний день появились приборы которые позволяют мерить ПКЭ по указанным выше пунктам госта? |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013Да. в отчет это добавили. Можно скачать последнюю версию LPWStudio II. |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013Poul пишет:
возникают 2 вопроса |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013можно со старых, если не очень старые. по большому счету только прошивками они отличаются (в которых просто исправлялись баги). есть модификация LPW-305-7. просто попробуйте последнюю версию студии. |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013ГОСТ 32144 регламентирует нормы для показателя с названием "отрицательное отклонение напряжения" и "положительное отклонение напряжения". |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013EES_KRSK пишет:
Согласно ГОСТ 30804.4.30-2013 при измерении установившегося отклонения напряжения неопределенность измерений среднеквадратического значения напряжения для класса А не должна превышать ±0,2%. |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013Shirokov пишет:
читаем гост: Думаю написано более чем однозначно! Так про какие еще 0.2 вы говорите? возникают сомнения что ваши приборы соответствуют классу А |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013EES_KRSK пишет:
EES_KRSK пишет:
Вы путаете отрицательное и положительное отклонения с установившимся отклонением. Относительно соответствия характеристик LPW-305 классу А при измерении установившегося отклонения напряжения читайте п. 5.13 ГОСТ 30804.4.30-2013. |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013Стоить обратить Ваше внимание, что согласно ГОСТ 32144-2013, действующий на сегодняшний день, регламентирует нормы для показателей под названием "отрицательное и положительное отклонение напряжения" Показатель качества на который ссылаетесь Вы, его нормы регламентирует не действующий на сегодняшний день ГОСТ 13109-97. О чем и указано в ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.13: Но у нас на сегодняшний день день действует ГОСТ 32144-2013 с показателями "отрицательное и положительное отклонения напряжения", с их нормами в точке передачи ±10%, и с неопределенностью по классу А ±0,1% согласно ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.12 "Измерения отрицательного и положительного отклонений напряжения" |
|||
|
||||
|
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013Характеристики LPW-305 были установлены в соответствии с требованиями нормативных документов, действовавших в то время, когда проводилось утверждение данного типа СИ. |