Арсений
31.07.2019 09:38:07
#1

Гость

Использование L-791 для управления тиристорами

Добрый день!
Используем плату L-791 для записи напряжений и токов технологического процесса. Возникло желание расширить применение путем добавления обратной связи и управления процессом с той же платы. В связи с этим несколько вопросов:
1. Какие выходы необходимо использовать, чтобы подавать постоянный ток на тиристор (в течение длительного времени, порядка нескольких часов)?
2. Планируется использовать тиристоры типа Т122, для отпирания необходимо напряжение 2,5 В и ток 60 мА. Плата, согласно мануалу, выдает 2 мА или 30 мА в зависимости от того, какие выходы используются, соответственно нужен какой то усилитель. Нашли что-то такое (OPA627BP), подойдет?
3. Каким образом реализуется подача сигналов на выходы с программной точки зрения? До сих пор пользовались только L-Graph2, он такого вроде бы не умеет.
Заранее спасибо за помощь.

31.07.2019 10:37:19
#2

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 05.04.2019
Сообщений: 571

Re: Использование L-791 для управления тиристорами

Здравствуйте, Арсений. 
К техподдержке по изделию L-791 Ваш вопрос имеет малое отношение, к тому же, сама формулировка задачи, с электрической точки зрения, глубоко проблемна. Но по сути, это проект интеграции оборудования, и, судя по вопросу, Вам требуется участие специалистов в решении данной задачи. Свяжитесь с нашим отделом продаж для согласования условий проведения данной договорной работы.

Арсений
31.07.2019 11:13:04
#3

Гость

Re: Использование L-791 для управления тиристорами

Попробую переформулировать вопрос, чтобы получилось ближе к кругу задач техподдержки.
Забудем про первые два пункта, оставим только третий.
Существует ли какое то стандартное программное обеспечение/среда/библиотеки, с которых можно начать работу с ЦАП? Устроит ссылка на мануал/статью/пост на форуме, где есть какая либо информация по этому поводу.
А то получается, что выходы на карте вроде есть, а что с ними делать - догадайтесь сами.

31.07.2019 16:28:11
#4

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Использование L-791 для управления тиристорами

если установили Lcomp, то там есть пример L791.GNR в папке Library. Это про работу с ЦАП 791.

31.07.2019 17:17:14
#5

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Использование L-791 для управления тиристорами

Как работать с TTL линиями описано в справке к библиотеке LComp (после установки будет ссылка в меню программ). Там есть Секция - "Как можно..." . В примере L7XX.TST есть вызовы функций по  работе с цифровыми линиями.

31.07.2019 18:23:07
#6

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 23.03.2017
Сообщений: 100

Re: Использование L-791 для управления тиристорами

Арсений пишет:

для отпирания необходимо напряжение 2,5 В и ток 60 мА. Плата, согласно мануалу, выдает 2 мА или 30 мА в зависимости от того, какие выходы используются

30 мА - это для каждого из цифровых выходов. Если подключить несколько выходов параллельно (с использованием токоограничивающих резисторов в цепи каждого из них) то суммарно можно обеспечить требуемые 60 мА, однако надо учитывать, что цифровые выходы L-791 асинхронные.
Кроме того, вопрос подключения тиристоров имеет множество нюансов и гальваноразвязка L-791 не расчитана на такое применение ни по требованиям безопасности, ни по помехоустойчивости. Цепи с тиристорным регулированием предполагают вероятность наличия сильных помех и импульсов с  высокой скоростью нарастания напряжения, недопустимые для L-791 (цитирую Руководство пользователя): "Под сильной электростатической помехой подразумевается импульс со скоростью нарастания более 20 кВ/мкс, при котором примененный гальваноразвязывающий элемент может дать сбой".
Хотя, в каких-то частных случаях и может существовать относительно простое решение, но в общем случае подобные задачи не решаются без участия специалистов. См, например, тему http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?pid=63013 .

31.07.2019 18:32:00
#7

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 05.04.2019
Сообщений: 571

Re: Использование L-791 для управления тиристорами

Арсений,
если к нашим специалистам обращаться не будете, то начинать электрическое проектирование подобной системы Вам следует с вопросов ЭМС, см. 
http://www.lcard.ru/lexicon/pow_circuit_control  с учётом того, что в L-791 все входы-выходы изолированы от ПК, но не изолированы друг от друга.
Поскольку этот же  L-791 Вы предполагаете использовать для измерений, то отсутствие гальваноразвязки между измерительными цепями (с одной стороны) и тиристором (с другой стороны) - это чрезвычайно плохая ситуация по соображениям ЭМС. Вам следует непременно применить тот или иной драйвер в цепи управления тиристором с гальваноразвязкой.
Гальваноразвязку с малой ёмкостью между изолированными сторонами  для цепи управления тиристора следует применить ещё и по соображениям очень большой скорости нарастания напряжения в цепях тиристора (это тот же аспект, о котором написал выше коллега).

Отредактировано Инженер (31.07.2019 18:40:56)

Арсений
01.08.2019 09:47:45
#8

Гость

Re: Использование L-791 для управления тиристорами

Всем большое спасибо за ответы! Буду читать и разбираться.

Поскольку этот же  L-791 Вы предполагаете использовать для измерений, то отсутствие гальваноразвязки между измерительными цепями (с одной стороны) и тиристором (с другой стороны) - это чрезвычайно плохая ситуация по соображениям ЭМС.

На самом деле плат у нас две, просто использовалась до настоящего времени только одна, так что можем первую оставить для измерений, а вторую попытаться использовать для управления.

если к нашим специалистам обращаться не будете

Мы бы рады, но к сожалению руководство нам деньги выделяет только на "закупку приборов", и объяснить им, что такое "проект интеграции оборудования" и согласовать это со всеми необходимыми лицами может оказаться сложнее, чем наколхозить что то самостоятельно. Поэтому до первой сгоревшей платы будем пытаться своими силами, а там уже хоть основание будет  smile