|
|
Модули LTR11 и E502
Возникли вопросы при выборе оборудования для построения системы сбора данных для анализа параметров электричества. Для измерительного комплекса необходимо 80 измерительных каналов для регистрации напряжения в диапазоне +-10В. Минильная частота дискретизации 20 кГц на канал. Все измерения необходимо проводить в синхронном режиме. При первичном обзоре на сайте выбрано два варианта - крейтовая система с 4 модулями LTR - 11, либо три внешних модуля e502. ПРи этом возникли следующие вопросы: 1. Есть ли модули для крейтовой системы, подобные по характеристиками внешнему модулю е502? Наиболее подходящее, что я нашел, это ltr-11. 2. В случае модуля ltr-11, какую полосу пропускания он обеспечивает? 3. Если взять три модуля e502, можно ли будет работать с тремя сразу, как с единой точкой доступа к данным. Смогу ли я, как в случае с крейтовой системой, подключить все модули е502 к орс серверу и брать данные для анализа с сервера. Нужно ли будет их потом как-то "склеивать?" Какие еще варианты возможны при работе с несколькими модулями е502 с программной точки зрения? 4. Ваш коллега по телефону упомянул про ПО LMS. Можно ли будет подключить несколько модулей е502 одновременно к данному ПО.
|
|
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 05.04.2019
- Сообщений: 571
|
Re: Модули LTR11 и E502
Здравствуйте, Ильдар. Выбирая 32-канальный режим в вышеперечисленных модулях, Вы уверены, что для всех каналов, подключенных к одному модулю, у Вас найдётся такая общая точка соединения цепей "общих проводов" источников сигналов, относительно которой будет корректно измерять? Рассмотрение такой задачи следует начинать с электрических свойств источников сигналов и их удалённости от системы сбора данных. ...И Вам лучше будет сразу ответить на все остальные вопросы этой статьи.
Отредактировано Инженер (24.11.2020 18:55:04)
|
|
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
- Сообщений: 1,288
|
Re: Модули LTR11 и E502
По программным вопросам: 3. Если говорить с точки зрения библиотек, то работа с несколькими модулями E-502 программно по функциям мало отличается от работы с несколькими модулями в одном крейте. Для синхронного одновременного запуска сбора и синхронизации частоты сбора разных модулей их можно соединить через линии синхронизации и настроить их синхронизации по принципу ведущий-ведомые (когда частота и импульс запуска сбора используются от одного модуля). Управление и прием данных для каждого модуля выполняется при этом независимо, как и для каждого модуля LTR, не совсем понятно, что имеется ввиду под "работать как с единой точкой доступа к данным". Возможно это выполняет промежуточное ПО, типа OPC-сервера, который у Вас упомянут. Но не совсем понятно, имеется ввиду OPC-сервер от L Card или какой-то другой. Первый сейчас не поддерживает E-502. 4. Да, это возможно
|
|
|
Re: Модули LTR11 и E502
Инженер пишет:Здравствуйте, Ильдар. Выбирая 32-канальный режим в вышеперечисленных модулях, Вы уверены, что для всех каналов, подключенных к одному модулю, у Вас найдётся такая общая точка соединения цепей "общих проводов" источников сигналов, относительно которой будет корректно измерять? Рассмотрение такой задачи следует начинать с электрических свойств источников сигналов и их удалённости от системы сбора данных. ...И Вам лучше будет сразу ответить на все остальные вопросы этой статьи.
Про общую точку соединения цепей не задумывался. Думаю что такой точки нет. У нас есть измерительные модули, включающие в себя датчики LEM LV 25-P и Honeywell CSNR161. С измерительного модуля приходит общий провод для сигналов "напряжение" и "ток" с одной из фаз трехфазной сети. Удаленность от системы сбора данных будет лежать в пределах двух метров. 1. Имеется трехфазная сеть класса напряжения 0.4 кВ. Необходимо логировать в течение эксперимента в изолированной энергосети электрические параметры на некторых объектах(генераторы, нагрузки). Для этого собраны измерительные модули на основе датчиков LEM LV 25-P и Honeywell CSNR161(HAS 50-S). Точность датчиков 1 процент. 2. Каждый измерительный модуль с 4 датчиками токов и 4 датчиками напряжения запитывается от своего блока питания +-15В. 3. В сумме необходимо измерять 10 объектов в трехфазной энергосети. Таким образом выходит 8 каналов на каждый объект, либо 80 каналов в сумме. 4. Частота преобразования необходима не менее 20 кГц на каждый канал. 5. Условия эксплуатации - лаборатория в университете. 6. Сбор данных ориентировочно в течение суток максимум. 7. Система сбора данных от компьютера может быть расположена в пределах 2 метров. 8. Требование к ПО - возможность логирования в файл, просмотр графиков, масштабирование. ОС Windows. Остальные вопросы пока затрудняюсь ответить.
|
|
|
Re: Модули LTR11 и E502
Алексей L Card пишет:По программным вопросам: 3. Если говорить с точки зрения библиотек, то работа с несколькими модулями E-502 программно по функциям мало отличается от работы с несколькими модулями в одном крейте. Для синхронного одновременного запуска сбора и синхронизации частоты сбора разных модулей их можно соединить через линии синхронизации и настроить их синхронизации по принципу ведущий-ведомые (когда частота и импульс запуска сбора используются от одного модуля). Управление и прием данных для каждого модуля выполняется при этом независимо, как и для каждого модуля LTR, не совсем понятно, что имеется ввиду под "работать как с единой точкой доступа к данным". Возможно это выполняет промежуточное ПО, типа OPC-сервера, который у Вас упомянут. Но не совсем понятно, имеется ввиду OPC-сервер от L Card или какой-то другой. Первый сейчас не поддерживает E-502. 4. Да, это возможно
Про единую точку сбора данных я имел в виду OPC сервер LCard. Просто хотел узнать, каким образом, в случае с тремя модулями E-502, мне придется работать с данными. Каким образом будет устроен сбор данных. Это будет три файла с данными для каждого из модулей? Или программа LMS самомстоятельно агрегирует все данные в один файл со всех трех модулей. Мне просто затем необходимо все данные со всех каналов загрузить на обработку, допустим в Matlab. Смогу ли я это сделать?
|
|
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
- Сообщений: 1,288
|
Re: Модули LTR11 и E502
Ну про единую точку сбора это больше относится к ПО, каким образом оно сохраняет данные. Если говорить про LMS, то в директории с данными эксперимента создается по файлу на каждый канал, с одного они устройства, с разных, или расчетные. С точки зрения обработки в matlab не совсем понятна разница, брать данные из одного файла с разбиением на N массивов (где N - число каналов), или считать данные из N файлов, получив те же N массивов отсчетов на канал.
|
|
- Участник
- Здесь с 25.08.2016
- Сообщений: 4
|
Re: Модули LTR11 и E502
Написал в двух подходящих темах, чтобы не создавать новую. Имеем станцию LTR в комплекте: одна плата LTR-43 и три платы LTR-11. Все слоты работоспособны. Включено восемь дифференциальных каналов на один слот. До сих пор проблем не было при частоте опроса датчиков до 2,5 кГц. Потребовалось увеличить частоту опроса хотя бы до 25 кГц. Из технических характеристик оборудования (на сайте Л-КАРД) следует, что есть возможность для восьми каналов осуществить сбор информации с частотой 50 кГц. Какую бы частоту (бОльшую, чем 2,5кГц) не задавал в настройках, опрос выполняется с частотой 2,5 кГц. Меньшие частоты в настройках и соответственно в работе оборудования выполняются. В чём может быть проблема ?
|
|
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
- Сообщений: 1,288
|
Re: Модули LTR11 и E502
Ну лучше все же создавать новую тему, если вопрос напрямую не связан. А Вы используете готовое ПО или сами пишите. Если готовое, то про какое ПО идет речь, если сами пишите, то можете привести код заполнения настроек модуля для частот, на которых частота сбора не соответствует. И описать, как именно проверяли несоответствие частоты. А так, все должно работать как Вы пишите, максимальная частота 400 КГц, т.е. при 8 каналах - 50 КГц на канал.
|
|
- Участник
- Здесь с 25.08.2016
- Сообщений: 4
|
Re: Модули LTR11 и E502
Здравствуйте, Алексей ! Спасибо за консультации. В будущем учтём Ваше пожелание по теме вопроса. По существу: регистрация процесса ведётся с использованием вашего ПО LGraph2 с последующей децимацией и обработкой нашим ПО. Т.е. время записи и объём известны, откуда устанавливается частота опроса. Да и в распечатке файла записи от LGraph2 эта информация подтверждается. Как пример Oscilloscope Data File Experiment Time : 06-01-2021 10:50:33 Number of frames: 50000 Module: LTR11 (5R47940) Number Of Channels : 8 Input Rate In kHz: 2.500000 Input Time In Sec: 20.000000 Decimation: 1 Data Format: Volts Time markers scale: секунды GPS time=00:00:00 00-00-0000 GPS latitude=, latitude h=0 GPS longitude=, longitude h=0 Segments: 20 Рабочий модуль LTR11 (5R47940), станция приобретена около 10 лет назад (завтра постараюсь уточнить). Могли в те времена устанавливаться "аппаратные переключатели" ? С уважением Юрий Петрович, Кубанский госуниверситет.
|
|
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
- Сообщений: 1,288
|
Re: Модули LTR11 и E502
Нет, в LTR11 аппаратными переключателями ничего не настраивалось. А какая у Вас версия LGraph2? Если ниже 2.35.15, то попробуйте на последней версии с сайта, проявляется ли проблема. Если все равно проявляется, то пришлите файл настроек программы.
|
|
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
- Сообщений: 674
|
Re: Модули LTR11 и E502
Файл с настройками - lgraph2.grb
|