Добрый день! Выяснилось, что при попытке открыть модуль, который в данный момент отключен (а мы работаем с n количеством модулей) ltrd подымает tcp соединение и держит его. В какой то момент количество становится велико и tcp/ip стек зависает на машине до перезагрузки. Что в этом случае посоветуете? Должен ли ltrd оставлять соединения открытыми? Спасибо!
Драйвера меняем и все проблемы решены.
Расскажите какие драйверы на какие поменяли? Мы юзаем самые последние либы и драйвера.
Добрый день! Вот лог в момент ошибки:
15:49:06, 5.06.2020 Предупреждения Crate LTR-EU-2 [TCP, 5T380697]:Receive buffer overflow for slot 1
15:49:13, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:53129]->LTR031[5T380697], slot 1:Client send socket buffer overflow!
15:49:19, 5.06.2020 Предупреждения Crate LTR-EU-2 [TCP, 5T380697]:Receive buffer overflow for slot 1
15:49:31, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:60858]->LTR031[5T380697], slot 1:Client send socket buffer overflow!
15:49:31, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:60858]->LTR031[5T380697], slot 1:Close client by error: Socket send error : last syserr = 10054 (Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
)
15:49:37, 5.06.2020 Предупреждения Crate LTR-EU-2 [TCP, 5T380697]:Receive buffer overflow for slot 1
15:49:49, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:49969]->LTR031[5T380697], slot 1:Client send socket buffer overflow!
15:49:49, 5.06.2020 Предупреждения Service:specific socket err 10053
15:49:49, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:49969]->LTR031[5T380697], slot 1:Close client by error: Socket send error : last syserr = 203 (Системе не удается найти указанный параметр среды.
)
15:49:49, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:53129]->LTR031[5T380697], slot 1:Close client by error: Socket send error : last syserr = 10054 (Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
)
15:49:49, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:49342]->LTR031[5T380697], slot 1:Close client by error: Socket send error
Добрый день! Периодически пропадают модули LTR-25. LTRManager перестает их видеть и, как следствие, измеряющая программа тоже не видит эти модули и не может получать данные.
Суть в том, что наша программа производит постоянные считывания из нескольких LTR-25 по LAN или USB. Используем крейты на 2 модуля CEU-2. В неопределенный момент модули могут пропасть. Это может случиться или через день работы или через месяц. Причем не все сразу. Считываем с каждого модуля последовательно, не параллельно. Модули не синхронизируются. Помогает перезагрузка компьютера, к которому все это дело подключено или перезагрузка ltrd сервиса. Заранее спасибо!