Меню
+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Вы не вошли. | Поиск | Регистрация | Вход |
Страницы 1
|
||||
|
Вопрос по объединению электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25Здравствуйте, подскажите насколько критично объединение электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25. Используем совместно с модулем LTR-25 датчик, подключаемый по 2-х проводной схеме, у которого корпус соединен с сигнальной землей. Датчик устанавливается на корпус подконтрольного оборудования, которое в свою очередь заземляется в один контур заземления с модулем LTR-25. |
|||
|
||||
|
Re: Вопрос по объединению электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25Здравствуйте, Вы описали случай неизолированных датчиков, который рассмотрен в руководстве пользователя, п. 15.3.7. Отредактировано Инженер (21.08.2020 13:51:22) |
|||
|
||||
|
Re: Вопрос по объединению электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25Спасибо за ответ. Подскажите, допустимо ли объединение сигнальной земли с клеммой заземления корпуса LTR? |
|||
|
||||
|
Re: Вопрос по объединению электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25Василий Б пишет:
Это допустимо и правильно, если цепь сигнального заземления соединяется с цепью защитного заземления оборудования только в одной точке, см. В частности, в вышеописанном Вами случае неизолированных датчиков цепь сигнального общего провода AGND модуля LTR25 уже заземлена через датчики, поэтому дополнительно подсоединять эту цепь к корпусу (или заземлять) нельзя, в противном случае по сигнальной цепи AGND потекут выравнивающие токи - этого допускать нельзя. |
|||
|
||||
|
Re: Вопрос по объединению электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25Спасибо... |
Страницы 1
Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2
Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25
Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru
Время работы: с 9-00 до 19-00 мск