Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

Вопрос по объединению электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Василий Б
21.08.2020 13:04:15
#1

Гость

Вопрос по объединению электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25

Здравствуйте, подскажите насколько критично объединение электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25. Используем совместно с модулем LTR-25 датчик, подключаемый по 2-х проводной схеме, у которого корпус соединен с сигнальной землей. Датчик устанавливается на корпус подконтрольного оборудования, которое в свою очередь заземляется в один контур заземления с модулем LTR-25.

21.08.2020 13:31:47
#2

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 05.04.2019
Сообщений: 571

Re: Вопрос по объединению электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25

Здравствуйте, Вы описали случай неизолированных датчиков, который рассмотрен в руководстве пользователя, п. 15.3.7.
Здесь крайне важно обеспечить один и тот же потенциал на корпусах датчиков, что достижимо, например, если датчики установлены на одной и той же (электрически хорошо связанной) конструкции, когда по корпусу конструкции не текут вихревые токи от магнитных полей, и когда не текут значительные  выравнивающие токи (вследствие той или иной специфики данного оборудования).
Если потенциалы датчиков не могут быть строго выровнены, то датчики следует вкрутить в корпус конструкции  через изоляционные шпильки, организовав тем самым изоляцию датчиков.  Но тогда следует руководствоваться уже п. 15.3.6.

Отредактировано Инженер (21.08.2020 13:51:22)

Василий Б
21.08.2020 14:15:40
#3

Гость

Re: Вопрос по объединению электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25

Спасибо за ответ. Подскажите, допустимо ли объединение сигнальной земли с клеммой заземления корпуса LTR?

21.08.2020 14:38:32
#4

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 05.04.2019
Сообщений: 571

Re: Вопрос по объединению электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25

Василий Б пишет:

Подскажите, допустимо ли объединение сигнальной земли с клеммой заземления корпуса LTR?

Это допустимо и правильно, если цепь сигнального заземления соединяется с цепью защитного заземления оборудования только в одной точке, см.
https://www.lcard.ru/lexicon/signal_gnd
https://www.lcard.ru/lexicon/protect_gnd
https://www.lcard.ru/lexicon/through_curr
https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf  , п. 3.6.6.

В частности, в вышеописанном Вами случае неизолированных датчиков цепь сигнального общего провода AGND модуля LTR25 уже заземлена через датчики, поэтому дополнительно подсоединять эту цепь к корпусу (или заземлять) нельзя, в противном случае по сигнальной цепи AGND потекут выравнивающие токи - этого допускать нельзя.

09.09.2020 15:31:02
#5

Участник
Здесь с 15.06.2020
Сообщений: 7

Re: Вопрос по объединению электрической и сигнальной земли в модуле LTR-25

Спасибо...

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск