Меню
+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Страницы 1
|
||||
|
LTR114 в режиме измерения сопротивленияИспользуем LTR-114 для измерения сопротивления термометров сопротивления (типа П-109). Когда к 8-ми каналам модуля LTR-114 подключено 8 датчиков - результаты измерения нормальные. Когда от любого одного (нескольких) каналов датчики отключаются, по каналам с подключенными датчиками результаты измерения по-прежнему нормальные, а по каналам с отключенными датчиками (концы кабелей висят в воздухе ), результаты измерения очень похожи по величине на результаты измерения по каналам с подключенными датчиками. Т.о. нам не удается определять: Пож. сообщите: у нас ожидаемый режим работы LTR-114 или что-то не так? Если ожидаемый, как можно решить проблему оценки состояния датчика? Спасибо. |
|||
|
||||
|
Re: LTR114 в режиме измерения сопротивленияЗдравствуйте, Леонид. |
|||
|
||||
|
Re: LTR114 в режиме измерения сопротивленияВы правы: дочитали руководство до п.16.4 В нашем случае наиболее частый случай неисправности - не подключение термо-сопротивления или поломка датчика. Возможно ли определять в Специальном режиме случай, если Rsrc стремится к бесконечно большому сопротивлению, а линии исправны? |
|||
|
||||
|
Re: LTR114 в режиме измерения сопротивленияЛеонид пишет:
- Возможно. Исходя из эквивалентной схемы Рис. 16-13, 1) Если Rsrc стремится к бесконечно большому сопротивлению, то измеренное на Rsrc напряжение будет равно 2) Если Rsrc будет иметь реальное малое значение, то измеренное напряжение на Rsrc будет кардинально меньше, чем в случае п.1., поскольку Rsrc на несколько порядков меньше, чем входящие в делитель R1, R2. Формула измененного напряжения Ux-Uy без учёта Rsw и сопротивления проводов: Таким образом, измеренные в п. 1) и 2) напряжения будут отличаться на несколько порядков, и установить критерий обрыва датчика (на конце соответствующей пары проводов) будет несложно. Отредактировано Гарманов Александр (04.05.2017 11:54:54) |
|||
|
||||
|
Re: LTR114 в режиме измерения сопротивленияСпасибо, результаты измерений в Специальном режиме подтвердили Ваши выкладки. |
|||
|
||||
|
Re: LTR114 в режиме измерения сопротивленияДобрый день! |
|||
|
||||
|
Re: LTR114 в режиме измерения сопротивленияМихаил Болотов пишет:
Здравствуйте, Михаил. Задачу реализации полумостовой схемы на основе LTR114 можно решать двумя путями: 1. Дополнять схему до полного моста прецизионными резисторами, чтобы свести схему к рис.16-7 и вычислять разбаланс с учётом напряжения питания моста. Но для получения хорошего соотношения сигнал/шум важно, чтобы эти резисторы располагались на стороне датчика. 2. Рассматривать два канала LTR114 в режиме измерения сопротивления как полумост с точкой соединения резисторов полумоста в точке "С", рис.16-5., но, в данном случае, соответствующие цепи должны сходиться в точкy "С". В этой схеме разбаланс может быть вычислен как разность измеренных сопротивлений в 2-х каналах. Но важно заметить, что данный способ измерения не будет хорошо работать при малых разбалансах, поскольку разность сопротивлений будет составлять слишком малую часть от шкалы измерения сопротивления. Михаил, а на сколько предопределён выбор LTR114 для этой задачи? Ведь, технически проще применить LTR212. Отредактировано Гарманов Александр (16.05.2017 16:48:33) |
Страницы 1
Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2
Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25
Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru
Время работы: с 9-00 до 19-00 мск