Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

LTR114 в режиме измерения сопротивления

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

27.04.2017 05:45:17
#1

Участник
Откуда: г.Уфа
Здесь с 20.05.2014
Сообщений: 102

LTR114 в режиме измерения сопротивления

Используем LTR-114 для измерения сопротивления термометров сопротивления (типа П-109).

Когда к 8-ми каналам модуля LTR-114 подключено 8 датчиков - результаты измерения нормальные.

Когда от любого одного (нескольких) каналов датчики отключаются, по каналам с подключенными датчиками результаты измерения по-прежнему нормальные, а по каналам с отключенными датчиками (концы кабелей висят в воздухе ), результаты измерения очень похожи по величине на результаты измерения по каналам с подключенными датчиками.

Т.о. нам не удается определять:
- подключен ли датчик термо-сопротивления;
- исправен ли подключенный датчик.

Пож. сообщите: у нас ожидаемый режим работы LTR-114 или что-то не так?

Если ожидаемый, как можно решить проблему оценки состояния датчика?

Спасибо.

27.04.2017 08:34:45
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: LTR114 в режиме измерения сопротивления

Здравствуйте, Леонид.
Вообще, разработчики LTR114 предусмотрели специальный режим LTR114 тестирования входных линий, о чём написано в Руководстве пользователя, п.16.4, и в случае 4-проводной схемы измерения организация анализа  неисправности линий вполне возможна.  Но у техподдержки нет данных, что пользователи применяют этот специальный режим LTR114, поэтому вопрос несколько "порос быльём". Такое впечатление, что никому ещё не удавалось дочитать руководство до той главы... smile

04.05.2017 05:40:34
#3

Участник
Откуда: г.Уфа
Здесь с 20.05.2014
Сообщений: 102

Re: LTR114 в режиме измерения сопротивления

Вы правы: дочитали руководство до п.16.4

В нашем случае наиболее частый случай неисправности - не подключение термо-сопротивления или поломка датчика.

Возможно ли определять в Специальном режиме случай, если Rsrc стремится к бесконечно большому сопротивлению, а линии исправны?

04.05.2017 08:34:57
#4

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: LTR114 в режиме измерения сопротивления

Леонид пишет:

Возможно ли определять в Специальном режиме случай, если Rsrc стремится к бесконечно большому сопротивлению, а линии исправны?

- Возможно. Исходя из эквивалентной схемы Рис. 16-13,
применяя тестовый режим Подтяжка X → “+”, Y → “0”, получим:

1) Если Rsrc стремится к бесконечно большому сопротивлению, то измеренное на Rsrc напряжение будет равно 
Uх-Uy =  U1*R2/(R1+R2).

2) Если Rsrc будет иметь реальное малое значение, то измеренное напряжение  на Rsrc  будет кардинально меньше, чем в случае п.1., поскольку Rsrc на несколько порядков меньше, чем входящие в делитель R1, R2.  Формула измененного напряжения Ux-Uy без учёта Rsw и сопротивления проводов:     
Uх-Uy =   U1*d*(2*R2+Rsrc)/(R1+2*R2+Rsrc),
где d= Rsrc/(Rsrc+R2)


Таким образом, измеренные в п. 1)  и 2) напряжения будут отличаться на несколько порядков, и установить критерий обрыва датчика (на конце соответствующей пары проводов) будет несложно.
Если сказать точнее, то вышеописанным способом проверяется исправность цепи, состоящей из выбранной пары проводов и датчика Rsrc. В 4-проводной схеме, совместно анализируя результаты тестирования каждой пары, можно различить ситуации не только обрыва датчика, но и обрыва каждой из пар проводов. - Всё это крайне полезный функционал LTR114 для многоканальных измерительных систем.

Отредактировано Гарманов Александр (04.05.2017 11:54:54)

05.05.2017 14:14:17
#5

Участник
Откуда: г.Уфа
Здесь с 20.05.2014
Сообщений: 102

Re: LTR114 в режиме измерения сопротивления

Спасибо, результаты измерений в Специальном режиме подтвердили Ваши выкладки.

Михаил Болотов
16.05.2017 15:17:27
#6

Гость

Re: LTR114 в режиме измерения сопротивления

Добрый день!
Подскажите пожалуйста схему подключения Ltr114 совместно с тензодатчиками при измерении по полумостовой схеме?
Спасибо!

16.05.2017 16:04:14
#7

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: LTR114 в режиме измерения сопротивления

Михаил Болотов пишет:

Добрый день!
Подскажите пожалуйста схему подключения Ltr114 совместно с тензодатчиками при измерении по полумостовой схеме?
Спасибо!

Здравствуйте, Михаил.
Даже, если рассматривать полномостовую схему, то LTR114 поддерживает не полностью законченную схему подключения к полному мосту, поскольку требуется внешний источник питания (см. Руководстве пользователя, рис.16-7). Кроме того, LTR114, как АЦП общего применения, не имеет специальных функций для тензометрии  (по сравнению с LTR212).

Задачу реализации полумостовой схемы на основе LTR114 можно решать двумя путями:

1. Дополнять схему до полного моста прецизионными резисторами, чтобы свести схему к  рис.16-7 и вычислять разбаланс с учётом напряжения питания моста. Но для получения хорошего соотношения сигнал/шум важно, чтобы эти резисторы располагались на стороне датчика.

2. Рассматривать два канала LTR114 в режиме измерения сопротивления как полумост с точкой соединения резисторов полумоста в точке "С", рис.16-5., но, в данном случае, соответствующие цепи должны сходиться в точкy "С". В этой схеме разбаланс может быть вычислен как разность измеренных сопротивлений в 2-х каналах. Но важно заметить, что данный способ измерения не будет хорошо работать при малых разбалансах, поскольку разность сопротивлений будет составлять слишком малую часть от шкалы измерения сопротивления.

Михаил, а на сколько предопределён выбор LTR114 для этой задачи? Ведь, технически проще применить LTR212.

Отредактировано Гарманов Александр (16.05.2017 16:48:33)

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск