Выдача управляющего сигнала (L783)Возникла необходимость выдачи управляющего сигнала во время сбора аналоговой информации.
|
|||
|
||||
|
Re: Выдача управляющего сигнала (L783)Ваш код лучше вставить не в начало цикла LowFreqLoop, а перед меткой Lab2 (правда это будет конец кадра , но до межкадровой задержки). И работать это будет только до частот АЦП не более 1МГц. Сам импульс будет очень короткий - ~50нс. |
|||
|
||||
|
Re: Выдача управляющего сигнала (L783)А можно ли вставить задержку для удержания "1" порядка 1 мкс для частот опроса одного канала АЦП 0.5 Мгц и частоты кадра 50 кГц для 4-х каналов.
|
|||
|
||||
|
Re: Выдача управляющего сигнала (L783)Как сформировать такую задержку намного подлиннее 50 нс?
|
|||
|
||||
|
Re: Выдача управляющего сигнала (L783)Ответил письмом |