Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


h-43 (H2000) суммарный ток всех выходов?

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Василий
04.09.2005 17:25:24
#1

Гость

h-43 (H2000) суммарный ток всех выходов?

надо управлять 32-мя оптореле, ток каждого - 10ма, 74hc серия на плате должно потянуть.
вопрос: а суммарный ток нагрузки (320ма) плата потянет?
в hb16_hw.pdf в разделе "h-43 характеристики выходов" пустой лист...

05.09.2005 09:08:06
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: h-43 (H2000) суммарный ток всех выходов?

Cуммарный ток 320 мА допустим. Долговременно
превышать это значение не рекомендуется.

Василий
05.09.2005 09:24:18
#3

Гость

Re: h-43 (H2000) суммарный ток всех выходов?

Спасибо.
ограничу ток до 8ма на канал, для спокойствия.
нагрузка на все выводы одновременно не ожидается, так что поставлю оптореле без буферов.