Создается стенд для снятия индикаторных диаграмм компрессора.
360 точек на оборот, до 1500 об/мин.
Получается 110 мкс между замерами.
40 каналов.
Для синхронизации на валу будет диск с 360 метками и доп. 1 меткой начала цикла.
Синхронизация необходима, т.к. частота вращения нестабильна, а привязка точек
необходима к углу поворота.

Есть 2 варианта

1 Быстродействующее АЦП, способное за 100 мкс оцифровать 40 каналов, повторить этот
процесс 360 раз с синхронизацией от меток, сложить это в памяти, затем передать в программу.

2 Делать аппаратный коммутатор, который будет переключать каналы
в нужной последовательности синхронизируясь с метками и подавать на 1 канал АЦП.
При этом у АЦП есть 100 мкс для преобразования (можно и усреднение ввести по каждой точке),
и передачу данных в программу. Полный кадр получим за 41 оборот.

В первом случае необходима синхронизация кадра из 40 каналов от внешней метки, во втором
синхронизация каждого замера от внешней метки с немедленной передачей данных в программу.

Посоветуйте  АЦП способное решить данную задачу. 

Алексей Лапин
19.09.2003 09:56:25
#2

Гость

Re: АЦП для стенда

Не совсем понятно, но кажется это задача для L-783.

Сергей
19.09.2003 10:31:55
#3

Гость

Re: АЦП для стенда

L-783 32 канaла, значит нужно 2 шт или внешний коммутатор. Коммутатор мы сделаем сами, это не проблема, нужно только АЦП.

Сможет ли L-783 оцифровать 32 канала и передать данные за 100 мкс?
Какая при этом будет реальная погрешность (шум+коммутационные помехи)?

Сергей
24.09.2003 10:56:15
#4

Гость

Re: АЦП для стенда

Как узнать, не приобретая плату, сможет ли она выполнить требуемую задачу?

Сможет ли L-783 оцифровать 32 канала и передать данные за 100 мкс? Повторять этот процесс 40 раз через 100 мкс по внешнему синхроимпульсу.

Другой вариант
Сможет ли L-780 сделать 1 замер по 1 каналу с запуском от внешнего синхроимпульса и передать данные за 100 мкс.? И так 14400 раз подряд через 100 мкс?

Алексей Лапин
26.09.2003 12:47:46
#5

Гость

Re: АЦП для стенда

Нашу продукцию можно взять на 10 дней под залог полной стоимости.