Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


передискритизация

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Андрей
28.11.2003 13:09:11
#1

Гость

передискритизация

Привет Всем!
Е440 моежт снимать данные с АЦП с частото дискретизации 65574 Гц, мне же нужна частота дискретизации 65536. Каким образом программно я могу это сделать, если можно с примерчиком.
Заранее благодарен!

28.11.2003 13:44:31
#2

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 24.04.2014
Сообщений: 1,493

Re: передискритизация

Значения частоты дискретизации  не являются непрерывными величинами, а принадлежат некоему дискретному ряду. Так, в общем виде, частота работы АЦП определяется по следующей формуле: AdcRate=48000/N кГц, где N – целое число (см. тех.описание п.2.5.4.3).

Андрей
28.11.2003 15:34:08
#3

Гость

Re: передискритизация

Это мне понятно, так вот 65574 это то что может дать мне АЦП. Как из это программно и проще сделать из блока с такой частотой блок с частотой 65536?

alexander
28.11.2003 18:29:05
#4

Гость

Re: передискритизация

здравствуйте андрей!

к сожалению готового примера удовлетворяющего вашим требованиям у нас нет, однако могу посоветовать следующее:

1. достаточно доходчиво о передикретизации
написано в книге: а.б.сергиенко "цифровая обработка сигналов" издательство "питер".

2. в intel-овской "signal processing library" есть поддержка передискретизации сигнала. эту библиотеку ожно найти на нашем сидироме в папке
//UTILS//PLSuite.

3. в матлабе - функция resample().