Меню
+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Страницы 1
Тема закрыта
|
||||
|
Быстродействие L783Сколько времени занимает следующий процесс: снятие данных с L783, <обработка>, выдача обратно. Предположим, время обработки = 0. |
|||
|
||||
|
Re: Быстродействие L783Снятия каких данных (АЦП? ТТЛ?)?
|
|||
|
||||
|
Re: Быстродействие L783Я имею ввиду работу АЦП - ЦАП. Я реализую регулятор: снимаю данные с установки, обрабатываю и возвращаю корректирующее воздействие. Иными словами, мне интересна частота. |
|||
|
||||
|
Re: Быстродействие L783Так Вы опять не указали сколько данных хотите собрать для обработки, на какой частоте и т.д. |
|||
|
||||
|
Re: Быстродействие L783Постановка задачи: Принимаем данные через 2 канала с АЦП в цикле и асинхронно, по мере обработки, выдаем на ЦАП. Вопрос: Посоветуйте, как оптимизировать это по скорости. Возможен вариант, когда данные принимаются через 4 канала АЦП. |
|||
|
||||
|
Re: Быстродействие L783Какова наибольшая скорость выполнения этой операции? И надо ли использовать именно L-783? |
Страницы 1