Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


Вопросы по L-783

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Алексей
20.04.2004 19:57:49
#1

Гость

Вопросы по L-783

Работаю с платой L-783 в Windows 2000 SP4
(Borland C++Builder50)
Зачастую после компиляции почему-то перестает наращиваться переменнаяя синхронизации Sync
(DWORD SetParameters ( ...., LPVOID Sync ))
И вот что обнаружил:
1.после выполнении функции DWORD FillADCparameters_PLX (...
Переменная  AutoInit структуры ADC_PARAM
принимает значение не 0 или 1, а совершенно произвольное. Вопрос, мне эту переменную вручную устанавливать?
2.Значение Rate вовсе не равно
частоте опроса каналов в кГц, как указано в helpe
а другое (например при 32 каналах и частоте на канал в 2000гц Rate = 312. Почему?
3. Величина Scale тоже принимает произвольное значение.

21.04.2004 08:50:58
#2

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Вопросы по L-783

AutoInit конечно руками устанавливать - его же нет в параметрах функции. И не путать Rate в коде для сигнального процессора и возвращаемое функцией значение в переменной Rate.

Алексей
21.04.2004 10:21:07
#3

Гость

Re: Вопросы по L-783

Спасибо за ответ.
1.Хотя я и устанавливаю теперь вручную AutoInit  переменнаяя синхронизации Sync все равно эпизодически прекращает наращиваться. Почему?
2. в Windows 98 драйверы lcomp.exe работают?
Почему-то на одной из машин (у нас несколько плат L-783)после установки lcomp.exe произошло нарушение защиты памяти. Пришлось все устанавливать заново со старыми драйверами.

21.04.2004 13:09:18
#4

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Вопросы по L-783

1 не знаю
2 должны работать