слетание BIOS ADSP-2105 в L-264

Проблема со “слетанием” BIOS сигнального процессора ADSP-2105 на плате L-264.

Плата установлена на промышленной рабочей станции (P - III – 300, 64mB RAM) работающей под управлением OC WINDOWS 98. При интенсивных коммутациях магнитных пускателей 2 величины установленных на расстоянии 8м. от рабочей станции,
программа опроса АЦП (написанная на Delphi 5) “виснет” в точке:

          SETCHANNEL(i);
          wval:=SAMPLE();

последуещее - i:=PLATA_TEST(), не обнаруживает плату.

“Параллельный” без снятия программы опроса АЦП запуск приложения lsetup в режиме Test (подобие осцилографа) восстанавливает опрос в программе опроса АЦП.
Из чего мы сделали вывод о выгрузке или порче BIOS сигнального процессора ADSP-2105.
Отключение входов платы от измеряемых цепей (величина входного сигнала +2..+9В, сигнал снимается с нормирующих преобразователей веса 4-20мА, Rh=500 Ом), полностью снимает проблему с зависанием программы опроса АЦП, то есть коммутационная помеха воздействует через входы платы и гальваническую развязку. Плата подключена к измеряемой цепи в дифференциальном режиме (16 входов) согласно рекомендуемой в описании схемой, Прерывания – запрещены, режим ПДП не используется, базовый адрес 300H. Используемые драйвера - Lcard_ad.dll (09.06.01 11:27), Lcard_32.dll (09.06.01 11:26), Vlcardd.vxd (06.11.97 16:41), BIOS -  Lbios12.bin (11.11.97 17:36), Lbios12.dsl (11.11.97 17:36)

Аналогичная картина наблюдается на ещё на 2 промышленных объектах, где установлены такие же платы АЦП.

Подскажите возможные пути решения проблемы.
С уважением, Губаев Фарид Шамилевич.