Как получить независимые сигналы с датчиков?Здравствуйте, мне необходимо снять данные с датчиков. Использую E14-440 и LabView 8.2.
Пробывал использовать управляющую таблицу логических каналов. на каждый логический канал вешал физический, режим калибровки нуля, усиление 4х m.ControlTable[1]=(1<<0)|(1<<4)|(1<<6);
при воздействии на любой их каналов начинают прыгать все 4 канала, а мне нужно чтобы только один реагировал. Подскажите какие режимы работы ЦАП нужно изменить для получния независимых сигналов? |
|||
|
||||
|
Re: Как получить независимые сигналы с датчиков?Как описано в руководстве пользователя (п. 3.5 Схемы подключения аналоговых сигналов) на "висящих" входах вы получите почти те же сигналы как и на "активном" входе. Не используемые входы подключите к "общей земле" или подайте на них сигнал. |
|||
|
||||
|
Re: Как получить независимые сигналы с датчиков?Если бы дело было в подключении, то почему же "В PowerGraph всё нормально" ?
|
|||
|
||||
|
Re: Как получить независимые сигналы с датчиков?Я правильно понимаю, что код:
|
Страницы 1