Меню

+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Страницы 1
Тема закрыта
|
||||
|
Переход с L-780 Rev.A на L-780 Rev. CПодскажите, пожайлуста, почему моя программа на LabView работает под L-780 Rev.A и не работает под L-780 Rev. C? Сам не являюсь специалистом ни по LabView, ни по технологии сбора данных, но программы, которые когда то были мною сделаны и работают под L-780 Rev.A не хотят работать под L-780 Rev. C. |
|||
|
||||
|
Re: Переход с L-780 Rev.A на L-780 Rev. CЭти платы действительно немного различаются. Подробнее см. в "Руководстве программиста под DOS для PCI плат L-761, L-780 и L-783" разделы 2.1.1. "Интерфейс с платами L-761, L-780 (Rev. 'B' и ‘C’)" и 2.1.2. "Интерфейс с платой L-780 (Rev. 'A')". Но всё должно работать нормально, если Вы при работе в LabView используете штатную библиотеку, поскольку она умеет корректно работать с обоими версиями плат. |
|||
|
||||
|
Re: Переход с L-780 Rev.A на L-780 Rev. CСпасибо, за совет, попробую.
|
|||
|
||||
|
Re: Переход с L-780 Rev.A на L-780 Rev. CИндуктивный датчик напрямую к L-780 (в многоканальном режиме) подключать нельзя. Необходимо обеспечить внутреннее сопротивдение источника сигнала не более 1 кОм в широкой полосе частот. |
|||
|
||||
|
Re: Переход с L-780 Rev.A на L-780 Rev. CА что можно сделать, чтобы сигнал все-таки попал на плату, пускай и несколько видоизмененный? Мне нужна частота, поэтому пока думаю сделать так - сигнал с индуктивного датчика идет на двухполупериодный выпрямитель (диодный мост), потом на триггер Шмидта. Но чего-то не соображу как все это подобрать и увязать между собой чтобы амплитуды сигнала хватало для переключения триггера... Подскажите неразумному... |
|||
|
||||
|
Re: Переход с L-780 Rev.A на L-780 Rev. CПопробуйте организовать опрос четырёх каналов следующего вида: Датчик1, Калибровка нуля, Датчик2, Калибровка нуля. Т.е. управляющая таблица должна состоять из этих четырёх логических каналов. |
|||
|
||||
|
Re: Переход с L-780 Rev.A на L-780 Rev. CДелал я так, все равно прет по всем каналам синусоида... |
|||
|
||||
|
Re: Переход с L-780 Rev.A на L-780 Rev. C> Заземлил оплетку провода и корпус датчика на аналоговую землю. - Возможно неправильное подключение ? Надо аналоговую землю соединить также и с Y-входами. |
|||
|
||||
|
Re: Переход с L-780 Rev.A на L-780 Rev. C> Возможно неправильное подключение... Именно так и оказалось, соединил Y-вход с землей и все прекратилось...
|
|||
|
||||
|
Re: Переход с L-780 Rev.A на L-780 Rev. CЕсли по-простому, то дополнительного соединения не требуется, когда у источника с дифференциальным выходом есть привязка к аналоговой земле по постоянному току (потенциалы выходов по отношению к аналоговой земле не выходят за пределы заданного диапазона). |
Страницы 1