Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

выбор ацп

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Victor
17.10.2001 10:59:46
#1

Гость

выбор ацп

посоветуйте - нужен АЦП со след. харак-ми:
-желательно подключение к COM-порту, хуже к ISA, еще
хуже - к PCI; АЦП должен работать с машиной i486SX-33.
- измерения - темп-ра ( от -40 до +450 ), напр-ие ( от
12 до 380 В. ), ток до 5 А.;
- до 20 независимых каналов;
- обеспечение независимой работы с каждым каналом.

Понятно, что точно такого АЦП может и не быть, посо-
ветуйте похожий, plz.

Алексей Лапин
17.10.2001 11:06:22
#2

Гость

Re: выбор ацп

Советую:
Берите E-330
http://www.lcard.ru/e-330.php3
Добавляйте необходимые входные цепи и пользуйтесь.
Ничего более подходящего в России не найти.
Заказное делать не имеет смысла по целому ряду причин.

Victor
17.10.2001 11:37:07
#3

Гость

Re: выбор ацп

Можно ли применять Ваше ПО для DOS ( если оно есть )
от платы л-1250 для e-330 - и как много модификаций при
этом придется в ПО сделать?

Алексей Лапин
17.10.2001 11:53:19
#4

Гость

Re: выбор ацп

На базе библиотеки "L-Win" - да.
Е-330 не поддерживает DMA.

Vladimir
19.10.2001 12:23:23
#5

Гость

Re: выбор ацп

Виктор!
Люди вам правильно советуют. Такие задачи я решал и решаю.
Измерение токов и напряжений - вообще без проблем. Есть наработки с гальванической развязкой по каналам до 2 кВ - напряжения 0 - 500 В, токи 0 - 25 А (можно и больше - принципиальных ограничений нет). И все это за приемлимую стоимость.
С измерением термопар конечно придется повозиться - низкие уровни сигналов, но и тут есть решения.
Что касается ПО для такой задачи - пишется за неделю (во всяком случае ядро сбора данных).
Я для подобных задач использую несколько иной подход - то же Е330 или LTC, подключаю к NoteBook и измеряю где хочу. Все ПО под Windows.
Если стоит задача измерения температур, да еще с гальванической развязкой по каналам, то лучше использовать LTC с соответствующими модулями, хотя это дороже. Впрочем неизвестно, что дороже - лепить свою измериловку к термопарам, или использовать готовые решения. Лично мы идем по второму путь. У меня сейчас в работе система по мониторингу тепловах режимов электродвигателей. Измеряем ток и напряжения по трем фазам и температуры обмоток + математика для обработки. Мониторинг длительный - до нескольких дней. Если есть интерес пиши мне на dva@tel.tavrida.net.
С уважением Владимир.
P.S. Прошу прощения модератора за длинное послание, но товарищь не оставил адреса для личной переписки.

Kosterin
03.11.2003 11:40:13
#6

Гость

Re: выбор ацп

Здравствуйте!
    Нам необходимо в течении 40секунд записывать 12 каналов АЦП и 32 цифровых входа. Частота дискретизации 50 кГц по всем каналам.
    Наиболее подходит плата L-783. Но она имеет только 16 цифровых входов. Это решается включением мультиплексора на входе. Переключать входа мультиплексора будем с помощью логического выхода (что удлинит обмен с платой).
    Во время записи (процессор занят только обменом с платой). Работать  будем в DOSе. Писать  в память ОЗУ. Предполагается поставить промышленный контроллер 700 МГц (IBM PC совместимый).
Предполагаемый порядок работы с платой (в течении 40 секунд, данные пункты повторяются с частотой 50 кГц).
- запуск АЦП на измерение 12 каналов
- считывание в ОЗУ данных АЦП
- установка мультиплексора на входа 1-16
- считывание данных цифровых входов
- установка мультиплексора на входа 16-32
- считывание данных цифровых входов

Вопросы:
    1. Достаточно ли такой конфигурации по скоростным характеристикам?
    3. Температура хранения -10 градусов. Как Вы  транспортируете свои изделия зимой?
    4. Есть ли у Вас платы удовлетворяющие данным параметрам с температурой хранения -30 градусов.
    5. Можете предложить другую плату

С уважением, Костерин.

Алексей Лапин
03.11.2003 12:18:15
#7

Гость

Re: выбор ацп

Добрый день!
Если используете подключение сигналов с общей землей, можно будет обойтись без мультиплексора, а вводить часть ТТЛ-сигналов через АЦП. Внимание, дифференциальное подключение обеспечивает лучшую помехозащиту!
Драйвер оптимизирован под ввод с АЦП, ТТЛ-входы опрашиваются довольно медленно. Если нужно часто опрашивать ТТЛ - может потребоваться программирование на уровне DSP. (Необходимую информацию и примеры для этого входят в комплект платы.)
1. Быстродействия платы хватает.
3. Самовывоз. Отправляем курьерской почтой.
4. Нет :-(
5. М.б. применить L-780, L-761. Цены ниже, а разрядность АЦП выше, в 761-й есть гальваноразвязка.

Kosterin
05.11.2003 13:40:37
#8

Гость

Re: выбор ацп

Добрый день.
Мы бы применили L-780 или L-761, но у них большое время АЦПирования. Нам надо 50 000*12=600кГц.
Чем определяется температура хранения равная -10 градусов. Микросхемы DSP и АЦП имееют более низкую температуру хранения.

С уважением, Костерин.

Алексей Лапин
06.11.2003 10:19:05
#9

Гость

Re: выбор ацп

Тогда L-783.
Каким элементом определяется нижняя температура - не знаю.

Миша
03.05.2008 02:59:35
#10

Гость

Re: выбор ацп

100 фотодиодов, с них нужно снять ток с помощью контроллера(допустим PIC16F84) и мультиплексоров, после чего контроллер должен отправить полученную (или получаеммую в процессе) на комп.
ВОПРОСЫ:
1. Кто реализовывал похожую задачу, помогите?!
2. Бывают ли мультиплексоры, которые работают с током?

03.05.2008 09:33:21
#11

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: выбор ацп

Миша,
"снять ток с помощью контроллера"
-- это программно фиксировать события "есть ток","нет тока"? Если так, то какое пороговое значение тока?
-- это оцифровывать токовый сигнал? Если так, то в каком диапазоне токов? C какой точностью?
Кроме того, какое требуется время опроса одного канала?
Если ответите на эти вопросы, то попробую что-нибудь посоветовать.

"Бывают ли мультиплексоры, которые работают с током?"
-- Все аналоговые мультиплексоры работают с током.

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск