LTR212 и NI 9237Есть ли у LTR212 (в крейте EU) технические преимущества в сравнении с NI 9237 ? |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Посмотрел мельком. У LTR212 есть гальваноразвязка и знакопеременный режим питания моста, у NI, кажется, нет. У LTR212 значительно мощнее источник напряжения питания мостов, позволяющий подключить до 8-ми полных мостов по 100 Ом. Но сходу корректно сравнить я не берусь. |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Насколько я понял, у 9237 ещё нет автобалансировки? Нужны технические аргументы в пользу 212. |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Про автобалансировку средствами 9237 ничего не сказано в его документации. Я так понял, что это функция внешнего ПО.
|
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Система в целом простая:
По цене понятно. Но с LabVIEW, видимо, будет проще с NI (тестовый пример от 212-го я видел, но он слабоват, даже в этом форуме много открытых вопросов на эту тему).
|
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 92379137 читать 9237 |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Принципиальными техническими отличиями модуля LTR212 от NI9237 можно считать: возможность измерения по 8 каналам; использование знакопеременного напряжения, что повышает точность измерений; большую чувствительность (минимальный диапазон измерений - до 10 мВ против 62.5 мВ); наличие внутренней автокалибровки; гальваноразвязка измерительных каналов, что снижает требования к качеству исполнения измерительных линий; мощность внутреннего источника питания заметно больше (2 Вт против 150 мВт), что позволяет обойтись без внешних высокоточных источников и заметно упростить схему измерений.
|
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Гальваноразвязка в NI, похоже, есть. В руководстве нашел. |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Игорь, 8 каналов в таком виде не интересны (рассматриваем только режим средней точности 4 канала). Цену я пока не хотел бы обсуждать, но раз уж Вы затронули, то следует соблюсти корректность: LCard на 4 канала 15000+13000=28000. |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Александр, а можно ли рассчитывать на "развитие" имеющегося примера под LabVIEW для 212-го? Это тоже существенный фактор для выбора. |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Владимир, я надеюсь. Но на этот вопрос ответят наши программисты. Напишите, пожалуйста, конкретные пожелания. |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Александр, спасибо за столь оперативное обсуждение. Если Вы сможете сформулировать какие-либо дополнительные плюсы (по техническим характеристикам) это было бы очень важно для выбора. Суть в том, что сейчас мы уже реализуем систему по п.1 (но без LW), а где-то уже весной нам потребуется вариант с LW, и здесь возникнет выбор между п.1 и 2. Поэтому хотелось бы видеть полноценный пример работы LTR-EU-2 + 2хLTR212 примерно на уровне UTS. |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Есть раширенный пример для LabView, могу послать его вам.
|
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Арсений, было бы интересно увидеть расширенный пример vladimir-12(друг человека)yandex.ru
|
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Владимир, не считаю для себя возможным далее углубляться в детали сравнения LTR и NI, но готов по-прежнему подробно отвечать на аппаратные вопросы по LTR.
|
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Александр, жду от Арсения расширенный пример, возможно там уже будет достаточно информации. А пожелания не превышают уровня имеющихся других примеров (калибровка, сбор данных, т.е. то, что есть в тестовом UTS, хотелось бы со спецификой 2х модулей в крейте). |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Насчет цены. Если речь идет о 4 -канальном варианте, то более корректно будет рассматривать вариант одноместного крейта с модулем LTR-212, т.е. соответсвенно 3000+15000=18000. Если же рассматривается система с двумя модулями, то тогда будет 13000+15000*2=43000. |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237А к 2 модулям NI 9237 (3000 $) не плохо бы еще добавить шасси, скажем NI cRIO-9101. А это - еще 1000 $! |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Отправил, будут вопросы - обращайтесь. |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Арсений, спасибо, пример получил. Игорь, речь идёт о WLS-9237 |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Владислав, если бы в варианте 3000+15000=18000 был ethernet... А так, увы, только 13000+15000=28000 |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Арсений, я посмотрел расширенный пример и не нашёл, чем он отличается от того, что у меня уже есть (с сайта или диска). Хотелось бы видеть нечто похожее на пример от Delphi7, можно ли на это рассчитывать? |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Если честно, то Delphi пример и этот содержат схожий набор функций, что конкретно вам нужно? в примере для LabView рассмотрены все основные режимы сбора данных, даже работа с загружаемыми фильтрами. Если вам нужна калибровка - можно добавить, просто это функция достаточно тривиальная, с точки зрения программирования, и проблем с её использованием невозникало.
|
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Уважаемый Александр! Интересное сравнение LTR212 и NI9237. Можно попросить Вас сравнить их с модулем МТМ6 в LXI Мезабокс 1. Спасибо. |
|||
|
||||
|
Re: LTR212 и NI 9237Олег. Пусть потребители сравнивают (системы целиком) в контексте своих реальных задач - это будет гораздо объективнее. |