Помощь в создании системы измеренияДобрый день. Прошу помочь в создании системы измерения давления в гидросистеме. Предполагается использование преобразователя давления WIKA A-10 (выходные характеристики: по току 4..20 мА; по напряжению DC 0...5В). Желательна коммутация через порт USB. Каковы будут ваши рекомендации по АЦП и схеме установки (необходимость применения усилителя, особенности подключения датчика к АЦП или номер типового примера подключения). Заранее благодарен за ответ. |
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияСергей. Вариантов аппаратуры довольно много.
|
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияПоясните также, что конкретно подразумевается под "коммутацией через порт USB" |
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияпредполагается использование от 1 до 3-х датчиков. Расстояние от датчиков до ПК не более 7,5 метров, расстояние между датчиками не более 1 метра. Условия эксплуатации нормальные. Под "коммутацией через порт USB" подразумевается соединение АЦП к ПК через USB. |
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияСергей. Напрашивается очень недорогой вариант использования модуля E-154 ( http://www.lcard.ru/products/external/e-154 ) для подключения до 3-х датчиков c диапазоном DC 0...5V по 3-х проводной схеме, запитав их по цепи +8V от E-154. Но есть проблемы с недостаточностью информации, лежащей на поверхности, по этому датчику, несмотря на наличие документации производителя: |
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияДа, тип выходного сигнала, упомянутые Вами и по току, являются различными мадификациями. Проводка похоже не экранированная.
|
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияТогда на кабель придётся натягивать экран-плетёнку.
|
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияПо вопросу экранизации я вам точный ответ дать не могу, так точно не решено будем ли мы применять специальный экранированный кабель или нет (скорее всего проводку будем паять самостоятельно). Если тип экранизации не принципиален для схемы подключения, то прошу отправить оную на электронный ящик. |
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияСергей, Схему соединения описываю таблицей для случая DC 0...5V : WIKA A-10 E-154
PC должен быть заземлён. Возможно, E-154 придётся поместить с металлический корпус, соединённый с AGND. Настройки: диапазон АЦП - 5V. Частоту АЦП рекомендую задать в районе 3 кГц (1 кГц в расчёте на канал), программно рекомендую применить ФНЧ с режекцией 50 Гц. |
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияОгромное спасибо за содействие! |
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияЕщё раз, кажется, так понятнее: WIKA A-10 --> E-154
|
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияЕще раз благодарю за своевременную и полномерную помощь в данном вопросе. |
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияА не легче для датчика с выходом 4-20мА использовать субмодуль H27I20 установленный в LTR27 в крейте LTR-U-1. |
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияВладимир, а чем легче? Да, экран кабеля не потребуется. Но потребуется источник питания датчиков. При этом, решение дороже более чем 2 раза. Сергею решать, конечно... |
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияНу хотя бы тем что не надо искать точные резисторы. Есть датчик 4-20мА, есть БП, есть модуль и все. Стандартное решение в промышленности. |
|||
|
||||
|
Re: Помощь в создании системы измеренияВладимир, Вы просто не разобрались. При подключении DC 0...5V не нужны точные резисторы.
|