Перенапряжение и провалы

Приветствую.

Каким образом прибор LPW-305 фиксирует глубину/длительность провала напряжения и коэффициент/длительность временного перенапряжения?
В журнале событий?

Возможно ли получать эти данные по RS-485?

Константин
17.04.2012 17:59:30
#2

Гость

Re: Перенапряжение и провалы

Добрый день.
LPW-305 фиксирует провалы и перенапряжения при возникновении этих событий.
Данные о провалах и перенапряжениях могут быть сохранены в журнале.
Также данные (длительность и глубина/коэффициент) о последних провале и/или перенапряжении могут быть считаны из соответсвующих регстров MODBUS. В регистрах MODBUS также хранятся счетчики провалов и перенапряжений.

Damir
18.04.2012 07:40:05
#3

Гость

Re: Перенапряжение и провалы

Смотрел документ с описание регистров (скачал с сайта). Этой информации не нашел.
Подскажите номера регистров, где хранится эта информация.

Константин
18.04.2012 09:50:00
#4

Гость

Re: Перенапряжение и провалы

Добрый день.
Я обновил описание регистров:
http://www.lcard.ru/download/lpw_modbusmap.pdf
Интересующие Вас регистры начинаются с номера 16200.

Damir
18.04.2012 13:25:09
#5

Гость

Re: Перенапряжение и провалы

Спасибо.

Damir
25.04.2012 14:46:31
#6

Гость

Re: Перенапряжение и провалы

Не совсем понятно,возможно ли получение данных по RS-485 не только по последнему провалу/перенапряжению?
Как я понял, все события по провалам/перенапряжениям хранятся в жернале прибора и их оттуда можно получить по проотоколу. Так ли это?

Константин
26.04.2012 09:06:41
#7

Гость

Re: Перенапряжение и провалы

Если информация о провалах/перенапряжениях записывается в журнал (это задается настройками детекторов событий), то её можно прочитать по любому интерфейсу. Глубина журнала (т.е. максимальное количество записей) задается пользователем.
Если события в журнал не пишутся, то доступна информация только по последнему провалу/перенапряжению и счётчики провалов/перенапряжений (с момента подачи питания на прибор без сохранения при выключении).

Damir
26.04.2012 09:17:20
#8

Гость

Re: Перенапряжение и провалы

Всё понятно. Спасибо.