LTR27: подключение датчика OP-27TRПодскажите, пожалуйста, как правильно подсоединить к слоту субмодуля H-27R-100 датчик OP-27TR: по 2-проводной или 4-проводной схеме. В этом месте в инструкциях мало разъяснено. Спасибо |
|||
|
||||
|
Re: LTR27: подключение датчика OP-27TRВ руководстве
Сами датчики OP-27TR, по сути, 4-х проводные, но они иногда поставляются в 2-х проводном варианте, когда у них концы попарно спаяны. Разъединить спаянные концы можно, но это достаточно бессмысленно, поскольку концы у датчика короткие. Соответственно, от OP-27TR можно тянуть к LTR27 либо 4-х, либо 2-х проводку. |