Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

Выбор оборудования

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

10.11.2015 00:02:46
#1

Участник
Здесь с 09.11.2015
Сообщений: 1

Выбор оборудования

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование модуля LTR25  и  ICP датчиков для решения моей проблемы?
Что нужно:
- требуется визуализировать показания датчиков ( либо тензорезисторов, либо ICP датчиков ), которые будут установлены по кругу, на специальных лепестках из нержавейки, и будут воспринимать некое усилие, которое возникает при воздействии на них распыляющейся струи из сопла форсунки.
Нужна максимальная чувствительность, и минимальная погрешность.
- основная задача - определить, какая из сторон конуса распыления распыляет более интенсивно, а какая менее интенсивно. Конус распыления можно разбить на 8 сегментов, либо на 12 сегментов. И по каждому из сегментов нужно получать информацию о силе воздействия распыленных капель струи. Распыление идет длительно и непрерывно.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование для этой цели модуля LTR212 и тензодатчиков?
Что еще нужно добавить к этим приборам? Чтобы вывести информацию на экран промышленного ПК ( например Встраиваемый сенсорный панельный компьютер 19" БТ-19-рез-ПК ).
Так же, требуется запись и сохранение данных.
Особенно интересует построение Гистограмм по результатам испытаний, в реальном времени.
Заранее, спасибо за ответ.

10.11.2015 09:03:03
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Выбор оборудования

Здравствуйте, Геннадий.
Судя по этому описанию задачи, до выбора оборудования ещё очень далеко, поскольку пока ещё не сформулирована сама задача измерения с физической точки зрения и не сформулированы количественные  метрологические требования:
1. "некое усилие, которое возникает при воздействии на них распыляющейся струи из сопла форсунки" Вам нужно выразить в виде физической величины (сила - H, давление Па, и т.д),  в диапазоне её измерения  (например, от 0,01 до 100 Па),  сформулировать какое значение этой величины интересует (среднее за заданный интервал времени, максимальное, минимальное , скорость изменения и пр.), сформулировать требования к диапазону измеряемых частот, в частности, требуется ли измерять постоянную составляющую физической величины.
2. "Конус распыления можно разбить на 8 сегментов, либо на 12 сегментов. И по каждому из сегментов нужно получать информацию о силе воздействия"  - это требование к многоканальности измерений нужно выразить в виде следующих количественных характеристик:
- Количество каналов измерения (от ..., до...).
- Требование к точности синхронизации измеряемых отсчётов по времени между каналами измерения.
- Частота сбора данных по каждому каналу.
3. Сформулировать условия эксплуатации системы сбора данных (темп. диапазон,  и т.д)
4. Как далеко система сбора данных может располагаться от ПК? Как далеко датчики могут располагаться от системы сбора данных?

После формулировки этих требований Вам нужно провести поиск потенциально подходящих датчиков:
Как подобрать и где купить датчики?

...И только после этого можно будет считать, что у Вас имеются исходные данные для выбора оборудования, и техподдержка "Л Кард" только тогда сможет помочь с выбором оборудования.

По данной теме статьи: 
Как выбрать оборудование для измерения ...- общий подход.
Системная интеграция — инженерная задача

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск