Подключение датчиков LTR11

Имеются датчики с псевдодифференциальным выходом (минус питания и минус выхода сигнала объедены внутри датчика).
Необходимо подключить к модулю LTR11. Однако линий для дифференциального подключения(XY) не хватает.
Предполагается схема   http://imglink.ru/show-image.php?id=f1b … bda6d43fd9
Будет ли толк в дифференциальном режиме работы LTR11, или, без ухудшения, можно перейти на однофазную схему с общим по питанию?
Кол-во датчиков - около 26, т.е. 2 модуля в диф. или 1 в однофазном режиме.
Частота опроса 5кГц, линия 30м.

13.04.2016 19:15:02
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Подключение датчиков LTR11

Если 30 метров кабеля уже сделаны по схеме "с общей землёй", то на стороне LTR11 не будет большого выигрыша (соотношения сигнал-помеха) от применения дифференциального режима. Другое дело, что такая схема кабеля не благополучна сама по себе: будет плохое соотношение сигнал-шум и большие межканальные влияния с учетом широкой полосы частот пропускания LTR11. Я так понял, что речь идёт о датчиках с низкоомным выходом по напряжению.

Однако, кабель по схеме "с общей землёй" неплохо будет работать с LTR11 для датчиков с выходом по току (например, 4-20 мА) и с установкой резисторных шунтов на стороне LTR11 (см. http://lcard.ru/download/articles/distortions.pdf , рис.1 справа)

Но, конечно, дифференциальное подключение витыми парами в экране и дифференциальный режим LTR11 даст качественно лучший результат.