вопрос по L502Разбираю тестовый проект x502_general, надо выделить значения на всех цифровых входных линиях. Но значения не читаются, так как переменная dinSize все время равна нулю (это в потоке сбора данных). С чем это связано? Синхронизация включена, отсчеты АЦП нормально считываются. Спасибо за ответ! |
|||
|
||||
|
Re: вопрос по L502Это может быть, если синхронный прием данных с цифровых линий не разрешен. Программно это выполняется с помощью X502_StreamsEnable(hnd, X502_STREAM_DIN). В примере (если речь идет про C++ Builder/Delphi или C#) там есть галка "Разрешение синхронного ввода" (под настройками каналов АЦП), которую если отметить, то это сбор разрешается (и соответственно текущее значение в hex будет отображаться в поля справа от нее) |
|||
|
||||
|
Re: вопрос по L502все понял, спасибо! |