Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

Определение обрыва термопары

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

20.05.2017 06:45:05
#1

Участник
Откуда: г.Уфа
Здесь с 20.05.2014
Сообщений: 102

Определение обрыва термопары

Используем LTR-27 с субмодулями H-27Т для измерения напряжения с датчиков - термопар.

Есть ли возможность определить сбой измерения в случае обрыва термопары?

Спасибо.

20.05.2017 10:40:45
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Определение обрыва термопары

Леонид, при обрыве измерительной цепи H-27Т соответствующие каналы измерения будут давать показания близкие к нулю (по напряжению), зависящие от индивидуального малого смещения нуля каждого канала. Таким образом, невозможно различить ситуацию обрыва, если термопара находится при температуре, при которой напряжения близки к нулю.  И возможно различить, если известен (неперекрывающий ноль) интервал напряжений, в котором должны находиться показания от данных термопар.

В качестве непростых решений, позволяющих однозначно определить обрыв термопары, могу предложить следующие:

1. Каждый канал измерения H-27Т дополнить коммутатором на основе канала LTR42, источником ЭДС (например, миниатюрной батарейкой) и токозадающим резистором. С помощью данной цепи в тестовом режиме в цепь измерения вводить ток, который позволит различить ситуацию, при которой низкоомная (по определению) термопара оборвётся и вызовет зашкал показаний H-27Т, который можно было бы однозначно интерпретировать как обрыв.   

2. Заказать в L-Card разработку модификаций H-27Т и LTR27, которые позволят ввести в канал измерения функцию контроля обрыва термопары.

20.05.2017 11:58:19
#3

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Определение обрыва термопары

Решение 1 можно удешевить, если вместо LTR42 применить линейку оптореле или оптронов с единой цепью управления (например, с управлением от выхода DIGOUT1 или DIGOUT2   в  LTR-EU) через управляющий ключ на основе транзистора и источника питания цепи управления. Вероятно, эти подключения к термопарной измерительной цепи нужно делать либо в точках "холодного спая", либо на стороне LTR27, если, конечно, это разные точки.

Источник тестового тока может быть один, если в Решении 1 изолированные  измерительные цепи термопар заземлить на входах "-" LTR27, а на входы "+" подмешивать тестовый ток относительно земли через какой - либо коммутатор. Если же термопара не изолирована относительно среды, то этот вариант не подходит.

В качестве простого решения контроля обрыва термопары можно предложить способ контроля скорости изменения температуры во времени, если известно, что скорость изменения температуры измеряемого физического процесса не превышает заданную величину, если сама эта скорость не ограничена полосой частот пропускания LTR27 при заданной частоте сбора данных LTR27.

Отредактировано Гарманов Александр (20.05.2017 22:31:26)

23.05.2017 09:02:17
#4

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Определение обрыва термопары

Не исключаю также возможности изготовления в L-Card по Вашему ТЗ полного комплекта кабелей для законченного технического решения с датчиком компенсации холодного спая и входящими в кабель коммутаторами тестового тока для реализации режима определения обрыва термопар.

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск