АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100Помогите пожалуйста, подключаю 3 датчика давления к АЦП, датчики запитываю через источник питания АГАТ, схема подключения однофазная с общей землей (32 канала) при испытании одного из датчиков возникает частичное дублирование сигнала по оси игрик и полное по оси икс на остальных каналах. Картинка прилагается http://prntscr.com/iawil0 |
|||
|
||||
|
Re: АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100Здравствуйте. |
|||
|
||||
|
Re: АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100Датчик MPX2100DP |
|||
|
||||
|
Re: АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX21001. Снимите скриншот Параметры АЦП -> Настройка оборудования (чтобы были видны все настройки). |
|||
|
||||
|
Re: АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100Гарманов Александр пишет:
1. http://prntscr.com/ib93va , http://prntscr.com/ib941t |
|||
|
||||
|
Re: АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100По схеме требования см. п. 2 http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 456#p62456 не выполнили. Вам нужно выложить исчерпывающую полную схему всего, что Вы соединили, с указанием номеров контактов разъёмов или названий входов-выходов приборов. Только тогда все Ваши совокупные данные можно проверить на корректность соединений и настроек. |
|||
|
||||
|
Re: АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100 |
|||
|
||||
|
Re: АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100Ваша схема не имеет номеров контактов разъёма, правильное направление нумерации -первый контакт разъёма в правом нижнем углу (по схеме). Проверьте, соответствует ли эта нумерация фактическому подключению? Для конкретных предложений по изменению в схеме мне не хватает параметра, которого нет в документации на датчик. Для его уточнения проделайте следующее: Отредактировано Гарманов Александр (07.02.2018 17:12:42) |
|||
|
||||
|
Re: АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100Питание на датчик от АГАТа 10В, постоянное напряжение на -OUTPUT относительно GROUND =4,9В |
|||
|
||||
|
Re: АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100Имеет смысл опробовать такую схему подключения: Отредактировано Гарманов Александр (08.02.2018 11:24:10) |
|||
|
||||
|
Re: АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100Спасибо за помощь, по этой схеме все хорошо работает, только я еще екранированый провод поставил, и помехи практически отсутствуют. |
|||
|
||||
|
Re: АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100Как я уже намекал выше, эту схему (и принцип обработки данных) есть куда совершенствовать. Но, если всё устраивает, тогда ОК. |