Проблемы с синхронизацией LTR210
При подаче сигнала синхронизации (прямоугольного импульса амплитудой 1.6 В и длительностью 0.1 мс от генератора Г5-54) на вход синхронизации модуля LTR210 измерения не происходит. Проверка производилась с помощью программ ltr-210-osc и lgraph2 с одинаковыми настройками: нижний порог 0.00, верхний порог 0.2, синхронизация SYNC IN(подъем). Флаги работы в группе не влияли на работоспособность. При синхронизации от наличия сигнала (Line 1 IN, Line 2 IN) запись происходила. Также при работе 2х модулей LTR210, где один был назначен ведущим, а второй ведомым, и связи их выхода и входа синхронизации, при запуске ведущего от наличия сигнала, запуск происходил на обоих модулях. При этом второй модуль тоже не запускался от подачи сигнала генератора напрямую. С чем может быть связана данная проблема?
|
|
- Инженер-электронщик
- Откуда: "Л Кард"
- Здесь с 21.04.2014
- Сообщений: 4,597
|
Re: Проблемы с синхронизацией LTR210
Здравствуйте. 1. В руководстве http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf (стр.414) указан порог переключения по входу SYNC: +1,5…+2,4 В, и Ваш синхросигнал, скорее всего, по уровню не достигает порога переключения для этого входа. При подаче синхросигнала от ведущего от него идёт гарантированно достаточный уровень синхросигнала для переключения ведомых по входу SYNC (даже c двумя 50-омными заглушками на синхролинии). 2. Если подаёте синхросигнал на вход SYNC ведомого модуля. то пороги аналоговой синхронизации не оказывают влияния в этом режиме. Пороги аналоговой синхронизации относятся к аналоговому входу АЦП при использовании режима аналоговой синхронизации.
Отредактировано Гарманов Александр (24.05.2018 16:58:06)
|
|
- Участник
- Здесь с 18.01.2018
- Сообщений: 6
|
Re: Проблемы с синхронизацией LTR210
Здравствуйте. Подача импульсов с амплитудой +3, 4, 4.5, 5 В не изменила ситуацию. Синхронизация по прежнему не запускается с SYNC IN при любых настройках "Работы в группе".
|
|
- Инженер-электронщик
- Откуда: "Л Кард"
- Здесь с 21.04.2014
- Сообщений: 4,597
|
Re: Проблемы с синхронизацией LTR210
alexkon пишет:Здравствуйте. Подача импульсов с амплитудой +3, 4, 4.5, 5 В не изменила ситуацию. Синхронизация по прежнему не запускается с SYNC IN при любых настройках "Работы в группе".
Но для отдельно взятого ведомого модуля нет разницы, от какого источника получать импульс синхронизации на вход Sync_in при одних и тех же его программных настройках. При подаче от ведущего ведь работает? А длительность импульса какую подаёте от генератора? Перечислите все настройки генератора. А проконтролировать приход и параметры импульса от генератора сможете либо осциллографом, либо вторым LTR210? Проверьте исправность генератора и кабеля от него. А загрушку 50 ом в цепь синхронизации подсоединяете? Может, она выход генератора просаживает?
Отредактировано Гарманов Александр (30.05.2018 18:12:32)
|
|
- Участник
- Здесь с 18.01.2018
- Сообщений: 6
|
Re: Проблемы с синхронизацией LTR210
Да, действительно проблема была с согласованием линии синхронизации, после проверки уровня сигнала нагруженным на 50 Ом осциллографом синхронизация заработала. Остались, правда, несколько нерешенных вопросов: 1) Старт с SYNC IN работает, но время съема сигнала ограничивается частотой сбора АЦП, выставляемой в настройках, даже при синхроимпульсе короче этого времени. В руководстве (стр. 336) показан перевод синхроинпульса в цифровой "0" или "1", я правильно понимаю, что отчеты должны сниматься все время, пока на входе цифровая "1"? 2) В программе LGRAPH-2 последнее время стал происходить старт записи 1го модуля LTR210 (и иногда до 2 случайных модулей) при нажатии кнопки "Запись", при этом старт записи всей системы из 16 модулей выставлен на фронт SYNC IN. На SYNC IN не подавался никакой сигнал, более того, отключали разъемы от 1го модуля, запуск все равно происходит. Данная проблема происходит только в LGRAPH-2, в ltr-210-osc при тех же настройках запуска не происходит. В чем може быть проблема?
|
|
- Инженер-электронщик
- Откуда: "Л Кард"
- Здесь с 21.04.2014
- Сообщений: 4,597
|
Re: Проблемы с синхронизацией LTR210
alexkon пишет:1) В руководстве (стр. 336) показан перевод синхроинпульса в цифровой "0" или "1", я правильно понимаю, что отчеты должны сниматься все время, пока на входе цифровая "1"?
Здесь показан принцип формирования внутреннего бинарного сигнала синхронизации из аналогового с соответствующего входа АЦП (пока на входе АЦП не обязательно "цифровая единица", а, в общем случае, - аналоговый уровень выше или ниже установленного порога). Сформированный таким образом внутренний (аппаратный, в модуле LTR210) синхросигнал может быть использован для старта выдачи SIZE слов, накопленных в буфере записи, по переходу сигнала через заданный уровень (SYNC_LEVEL) в первом (или втором) канале АЦП. Направление перехода сигнала определяется полем edge_mode (умомянутые названия полей - из низкоуровневого описания LTR210, их интерпретация в каком-либо ПО верхнего уровня может быть своей). Т.е, это старт выдачи данных по переходу, а не по уровню, пока он находится в "1". Но, если Вам нужно выделить принятые от LTR210 данные, которые соответствуют состоянию, пока выделенный синхросигнал был единицей (выше установленного порога в данном канале АЦП), то Вы можете дополнительно включить режим вставки в поток данных от LTR210 бита-значения этого синхросигнала, и затем уже на верхнем программном уровне отселектировать данные по значению этого бита. С другой стороны, что именно Вам нужно, до конца непонятно, поэтому - большая просьба! - подробно сформулировать решаемую физическую задачу измерения и все количественные временнЫе требования к синхронизации процессов. Выкладывание поясняющих картинок приветствуется! Сделали бы так с самого начале - давно бы уже получили все точные рекомендации для решаемой задачи.
|