Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

Проблема с LPW-305 и LPWStudio II

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Илья91
17.12.2020 16:37:46
#1

Гость

Проблема с LPW-305 и LPWStudio II

Добрый день.
Имеется прибор LPW-305-3 №1D479402 2011 г.
С момента установки, прошел длительный период времени, когда не пользовались прибором. Сейчас появилась необходимост в мониторинге характеристик элоктросети.
Установили LPWStudio II, добавили прибор.
1.1608210070.jpg
Нажимаем "Выбрать", вылезают ошибки:
2.1608210278.jpg
3.1608210331.jpg
ОС: Windows 10 64-bit. Команта Ping до адреса 192.168.0.11 проходит, порт 502 открыт, с отключенным брадмауэром то же самое. Устанавливали LPWStudio II на Windows 7 - Появляется "Ошибка подключения".
Может быть дело в устаревшей прошивке прибора и несовместимости с новым ПО? Подскажите, что еще можно попробовать?
Спасибо.

21.12.2020 10:50:42
#2

Участник
Здесь с 17.12.2020
Сообщений: 1

Re: Проблема с LPW-305 и LPWStudio II

Проблема решена, после установки последней прошивки для LPW-305.

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск