Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

E14-140 для контроля за состоянием ячеек батарей

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

01.06.2022 14:01:16
#1

Участник
Здесь с 11.05.2016
Сообщений: 5

E14-140 для контроля за состоянием ячеек батарей

Есть ли готовое решение для контроля напряжения на ячейках батарей (например последовательно соединенных 20 ячеек) с помощью E14-140?
Если через резистивный делитель подключить  ячейки к модулю с общей землей, то нужно обрабатывать полученные данные для получения напряжение каждой ячейки.

01.06.2022 16:04:39
#2

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 05.04.2019
Сообщений: 571

Re: E14-140 для контроля за состоянием ячеек батарей

Здравствуйте.
Напрямую  будет некорректно подключать входы E14-140 к последовательно соединённым 20-ти ячейкам батарей, поскольку напряжения на всех коммутируемых дифференциальных входах каналов АЦП E14-140 должны вмещаться в общий диапазон синфазного сигнала +-10 В.
Данную задачу типично решают с помощью модулей LTR27, укомплектованных субмодулями,  H-27U10 в одном из крейтов LTR. В этом случае будет присутсвовать  поканальная гальваноразвязка входов АЦП.

02.06.2022 10:56:25
#3

Участник
Здесь с 11.05.2016
Сообщений: 5

Re: E14-140 для контроля за состоянием ячеек батарей

Инженер пишет:

Напрямую  будет некорректно подключать входы E14-140 к последовательно соединённым 20-ти ячейкам батарей, поскольку напряжения на всех коммутируемых дифференциальных входах каналов АЦП E14-140


И поэтому подключаю с общей землей через делитель. Но уровни которые я замеряю с учетом делителя это от общей

02.06.2022 11:16:34
#4

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 05.04.2019
Сообщений: 571

Re: E14-140 для контроля за состоянием ячеек батарей

С делителями корректность подключения можно обеспечить. При обработке данных потребуется учесть коэффициенты передачи каждого делителя (например, применив функцию тарировки в соответствующем ПО). Делители потребуются прецизионные.
Но Вы спрашивали про готовое решение, а с внешними делителями данное техническое решение точно нельзя считать готовым.- Уточните смысл первоначального вопроса, пожалуйста.

02.06.2022 11:45:51
#5

Участник
Здесь с 11.05.2016
Сообщений: 5

Re: E14-140 для контроля за состоянием ячеек батарей

Извиняюсь вторую половину моего ответа я случайно удалил...

Владимир_М пишет:

   
И поэтому подключаю с общей землей через делитель. Но уровни которые я замеряю с учетом делителя это от общей

земли и соответственно это
U1- (Напряжение 1 ячейки, с учетом делителя) на 1 канале
U2- (Сумма напряжений 1 и 2  ячеек, с учетом делителя) на 2 канале
...
U20- (Сумма напряжений на 20 ячейках, с учетом делителя) на 20 канале

вопрос можно ли в реальном  времени вычитать значение предыдущего канала чтобы получить напряжение на этой ячейке?

02.06.2022 12:04:50
#6

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 05.04.2019
Сообщений: 571

Re: E14-140 для контроля за состоянием ячеек батарей

Вычитание не является запретной операцией. Но нужно понимать, что показания разных каналов были сняты в разное время - в зависимосити от установленной частоты коммутации каналов, равной частоте АЦП.
По поводу качества предлагаемого технического решения: зависимость показаний одного канала от других осложнит интерпретацию результата, если в цепи измерения зависимого канала имеется какая-то неисправность. Боюсь, что по этой причине, с чисто практической точки зрения, данная схема измерения не применима.

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск