настройка windows для работы opc lecard1.Установил с сайта программы и драйвера |
|||
|
||||
|
Re: настройка windows для работы opc lecardwindows 10 |
|||
|
||||
|
Re: настройка windows для работы opc lecardСудя по всему есть какая-то проблема с работой с LTR27 в текущей версии, из-за чего сама служба OPC останавливается при запуске сбора данных. Мне удалось воспроизвести проблему у себя. Постараюсь в ближайшие дни подправить и выложить новую версию. |
|||
|
||||
|
Re: настройка windows для работы opc lecardПопробуйте обновить с сайта (должна быть версия 1.1.1) |
|||
|
||||
|
Re: настройка windows для работы opc lecardЗакачал, проверил на одном канале, все работает |
|||
|
||||
|
Re: настройка windows для работы opc lecardтолько появилась другая проблема . пропали из LTR Manager модули 34, 51, 51. а 27 видны |
|||
|
||||
|
Re: настройка windows для работы opc lecardЕсли именно в LTR Manager'е то это не должно быть связано с обновлением, т.к. OPC на LTR Manager не влияет. |
|||
|
||||
| ||||
|
||||
|
Re: настройка windows для работы opc lecardПо внутреннему устройству крейт содержит две кросс-платы на 8 модулей, раз исчезли именно модули со старшей половины, то видимо проблема со второй кросс-платой и это не связано с ПО. Может просто шлейф отошел, может что более серьезное. |