Скорость обратной связи E-502Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с какой максимальной скоростью может работать реализация системы обратной связи на модуле E-502? Возможна ли реализация обработки обратной связи на ПЛИС или PLDA ПЛИС? |
|||
|
||||
|
Re: Скорость обратной связи E-502Каково окажется минимальное время реакции на входное воздействие зависит от алгоритма регулятора. Каждый входной отсчёт передаётся в ПЛИС сразу после оцифровки в течении одного такта внутренней синхронизации. Теоретически реакция может быть уже на следующем такте если алгоритм простейший. В Вашем случае реакция обратной связи должна быть на каждый входной отсчёт или на буфер данных после обработки, например, FFT преобразования. Подобный механизм может быть реализован как на ПЛИС так и на процессоре модуля. Обработка на процессоре связана с программными задержками и не всегда очевидна. Так что на Ваш вопрос в общем виде ответить не получится, нужно конкретизировать задачу. Так же сразу же нужно определиться кто будет исполнителем этой работы – Вы сами, хотите чтобы это сделали мы, или третья сторона. |
Страницы 1