Подключение датчиков MBS 5100 к модулю E14-140Здравствуйте уважаемые коллеги! Имеется 5 датчиков danfoss MBS 5100. Необходимо их подключить к модулю E14-140. Показания необходимо записывать одновременно с частотой 250 Гц. Подскажите пожалуйста схему подключения. Сам являюсь гидромашинистом и никогда не сталкивался с данным модулем, поэтому возникли трудности. Буду благодарен Вашей помощи. Паспорт датчиков прикладываю https://www.k-avtomatika.ru/images/MBS- … %D0%B5.pdf |
|||
|
||||
|
Re: Подключение датчиков MBS 5100 к модулю E14-140Данная проблема неоднократно и подробно обсуждалась на этом форуме, нужная Вам информация собрана вот в этой теме . |
|||
|
||||
|
Re: Подключение датчиков MBS 5100 к модулю E14-140Спасибо большое! Подскажите, я правильно понимаю, что напряжение на входе в АЦП при такой схеме будет рассчитывать из банально по закону Ома, по формуле: U=Iдатчика * Rном? |
|||
|
||||
|
Re: Подключение датчиков MBS 5100 к модулю E14-140Еще раз Здравствуйте! Подключил по указанной Вами схеме. Напряжение на входе в канал почему-то 2 мВ. Подскажите, это нормально? |
|||
|
||||
|
Re: Подключение датчиков MBS 5100 к модулю E14-140Алексей Журавков пишет:
Нет это не нормально, минимальное ожидаемое напряжение - 4мА*250Ом=1В. По видимому контакт "3" датчика это не выход а сигнал дополнительного контроля. В этом случае вывод "3" не используется, а соединение производится как на иллюстрации из статьи, то есть контакт "1" соединяем с плюсом источника питания, контакт "2" с точкой соединения нагрузочного резистора и входа "Х" модуля 14-140. Схема получается двух проводной, третий провод не нужен. |