Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года

Форум

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

#1 Re: Техническая поддержка » E14-140D (управление твердотельным реле) » 03.03.2016 10:09:49

Спасибо за консультацию. действительно высокочастотные переходные процессы отсутсвуют. Теперь знаю, как лучше подключать подключать цепи управления к цифровым выводам. Статьи разберу. Спасибо.

#2 Re: Техническая поддержка » E14-140D (управление твердотельным реле) » 02.03.2016 19:21:03

я работаю не так давно, и это первый опыт работы с вашим модулем, я подключала опытных коллег. в конце концов решила подстраховаться и обратиться на ваш форум. да, присылайте схему, заранее спасибо.. меня интересует управление тремя реле.

#3 Re: Техническая поддержка » E14-140D (управление твердотельным реле) » 02.03.2016 17:26:00

Отправила на почту схемы. Прошу прокомментировать. Если не сложно, выложите мне схему управление таким реле с помощью схемы транзисторного ключа с использованием напряжения питания +12 В, как предложили.

#4 Re: Техническая поддержка » E14-140D (управление твердотельным реле) » 02.03.2016 15:57:39

на реле я планировала подавать больше чем 5В (не напрямую соединять цифровой выход E14-140 c реле, а через оптрон транзисторный, с подпиткой 12В).  При этом для "срабатывании" оптопары принципиально значение тока, практически любому оптрону хватит тока 5...10мА. На какой адрес Вам можно вам направить эскиз схемы?

#5 Re: Техническая поддержка » E14-140D (управление твердотельным реле) » 02.03.2016 14:38:30

В типичных схемах подключения (стр.9) приведен вариант подключения к цифровому выходу передатчика оптрона. При проектировании взяла ее в основу.

#6 Техническая поддержка » E14-140D (управление твердотельным реле) » 02.03.2016 14:24:59

Мария Котеленец
Ответов: 9

Здравствуйте.
Имеется в наличие внешний модуль  E14-140D.  По руководству пользователя максимальное напряжение, выдаваемое с цифрового выхода 5В, при рабочем токе  8мА (пиковый до 30мА).
Задача: управлять нагрузкой с ПК (при нажатии на кнопку на ПК замыкать цепь с напряжением 27В и током 1,1...5-7А).
Предполагаемое решение: использовать твердотельное реле HD-1025.DD3 ф.KIPPRIBOR. Диапазон управляющего сигнала для выбранного реле 5...32В, потребляемый ток в цепи управления  5…35 мА.

Подскажите, пожалуйста,  допустимо ли управление при помощи E14-140D выбранным реле? Существуют ли типовые решения данной задачи?

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск