Да конечно, тиристорный усилитель имеет как вход по напряжению так и по току (20мА), гальванически развязан. Модель Autonics SPC1-50
Эмиль пишет:На выход просто уровень 0-5 В. Далее он подается на тиристорный усилитель.
Вероятно речь идёт о тиристорном регуляторе для сети ~220 В с входом управления постоянным напряжением 0-5 В? Остаётся только надеяться, что вход 0-5 В изолирован от сети ~220 В, поскольку электрическая прочность гальванической изоляции в LTR не позволяет применять изоляцию LTR для развязки ~220 В.
На выход просто уровень 0-5 В. Далее он подается на тиристорный усилитель.
Доработка прошивки конечно был бы идеальный вариант, зависит от стоимости.
Жестких требований по задержкам нет, задача регулировать температуру воздуха в объеме камеры (около 0,07 м3). Сейчас для этого используем регуляторы аппаратные (Овен и ПРОТЕРМ), но нам нужно задавать температуру регулирования с шагом 0,01 К и меньше, в качестве датчиков - 2 ПТС100 и ПТС50, также для контроля в шкафу стоит эталонный термометр ПТС-10 подключенный к миллиомметру HIOKI.
День добрый.
Имеется 2-ъ местный крейт LTR c модулем АЦП LTR114, планируется покупка еще и ЦАП LTR34.
Задача - доработать ПО которое используем для работы (версия для Delphi).
В частности, нужно реализовать ПИД регулирование, в качестве источника данных LTR114 (4 канала, 4-х проводная схема измерения сопротивления ПТС), управление через ЦАП LTR34 (4 канала), или в порт LPT.
Если кто возьмется прошу отписаться.