Доработка ПО для LTRДень добрый. |
|||
|
||||
|
Re: Доработка ПО для LTRСистемы с обратной связью, как ПИД-регулятор, предполагают как правило жесткие требования к времени реакции от изменения входа до изменения выхода. Какие у Вас требования к этому? |
|||
|
||||
|
Re: Доработка ПО для LTRДоработка прошивки конечно был бы идеальный вариант, зависит от стоимости. |
|||
|
||||
|
Re: Доработка ПО для LTRА что должно выдаваться на выходы LTR34 - просто постоянный уровень в зависимости от напряжения на входе LTR114 или какой-то сигнал у которого зависит от этого какой-то параметр. Какая должна быть зависимость выхода от входа? |
|||
|
||||
|
Re: Доработка ПО для LTRНа выход просто уровень 0-5 В. Далее он подается на тиристорный усилитель. |
|||
|
||||
|
Re: Доработка ПО для LTRЭмиль пишет:
Вероятно речь идёт о тиристорном регуляторе для сети ~220 В с входом управления постоянным напряжением 0-5 В? Остаётся только надеяться, что вход 0-5 В изолирован от сети ~220 В, поскольку электрическая прочность гальванической изоляции в LTR не позволяет применять изоляцию LTR для развязки ~220 В. |
|||
|
||||
|
Re: Доработка ПО для LTRДа конечно, тиристорный усилитель имеет как вход по напряжению так и по току (20мА), гальванически развязан. Модель Autonics SPC1-50 Гарманов Александр пишет:
|
|||
|
||||
|
Re: Доработка ПО для LTRЯ так понимаю, что нужно использовать Phase control mode регулятора SPC1-50 для такой прецизионной задачи управления. Важно также общий провод входа управления регулятора заземлить на цепь защитного заземления. Я полагаю, что оптимально такой регулятор следует делать на уровне сигнального процессора Blackfin крейта LTR-EU, чтобы, кроме всего прочего, процессор поддерживал контролируемый минимальный размер накопленных данных в буфере на вывод в LTR34. Можно, конечно, управлять и с верхнего программного уровня, но тогда только в режиме опустошения буфера LTR34, но это внесёт некую асинхронность управления, сглаживать которую придётся увеличением "постоянной времени" в контуре регулирования. Эмиль, если у Вас - полная конкретика в части ТЗ, требований по бюджету и срокам, можете выслать эти данные в наш отдел продаж (с ссылкой на эту тему форума) для оценки возможности выполнения этой договорной работы специалистами L-Card. Отредактировано Гарманов Александр (18.12.2016 11:52:14) |
|||
|
||||
|
Re: Доработка ПО для LTRЧитайте новую статью FAQ: |